Selamlar herkese iyi çalışmalar. Yapı denetim firmasından gelen geri dönüşte K3 kirişinin yükünün konsol kirişlere konsol ucundan tekil yük olarak etki ediyor olması gerektiği söylendi. Kiriş raporlarında böyle bir yükü göremedim. Bunun doğrusu nedir yardımcı olursanız sevinirim. Eklediğim dosyadaki sistemi konuyu anlatabilmek için oluşturdum.
 

Ekli dosyalar

  • konsol deneme.cde
    konsol deneme.cde
    208.5 KB · Görüntüleme: 6
  • Ekran Alıntısı.PNG
    Ekran Alıntısı.PNG
    71.6 KB · Görüntüleme: 20
Kirişlere, diğer kirişlerden gelen yükler tekil yük gibi aktarılarak çözüm yapılmaz. Bundan dolayı raporlarda böyle bir değer basılmaz.
Tüm kombinasyonlar için sonlu elemanlar yöntemi ile 3 boyutlu analiz yapılır.
Analiz modelinden kesit tesirleri incelenebilir. Gerekirse ekran görüntüsü alarak raporlara ekleyebilirsiniz.