merhabalar
datamda ekran görüntüsünü attığım kolonda kolon-kiriş kesme bölgesi kesme güvenliğinde sorun yaşıyorum.
o bölgede KB143-144 kirişi için Ve=333.74 tf gibi yüksek bir değer çıkıyor. Şu halde benim Vmax ım 194.74 tf.
ben de kolonu kuşatılmış yapıp Ve nin düşük çıkmasını sağlamak istedim.
kiriş genişliklerini, bağlandıkları kolon kenarının 3/4 ünden fazla olacak şekilde arttırmama rağmen, idecad kuşatılmış kolon olarak tanımlamıyor.
acaba kirişlerimin çapraz gelmesinden dolayı tanımlamıyor olabilir mi?
bu konuda yardım edebilir misiniz?
(kolon: 40x90
sol kiriş genişlik 80 cm
sağ kiriş genişlik 80 cm
üst kiriş genişlik 30 cm
alt kiriş genişlik 50 cm)
datamda ekran görüntüsünü attığım kolonda kolon-kiriş kesme bölgesi kesme güvenliğinde sorun yaşıyorum.
o bölgede KB143-144 kirişi için Ve=333.74 tf gibi yüksek bir değer çıkıyor. Şu halde benim Vmax ım 194.74 tf.
ben de kolonu kuşatılmış yapıp Ve nin düşük çıkmasını sağlamak istedim.
kiriş genişliklerini, bağlandıkları kolon kenarının 3/4 ünden fazla olacak şekilde arttırmama rağmen, idecad kuşatılmış kolon olarak tanımlamıyor.
acaba kirişlerimin çapraz gelmesinden dolayı tanımlamıyor olabilir mi?
bu konuda yardım edebilir misiniz?
(kolon: 40x90
sol kiriş genişlik 80 cm
sağ kiriş genişlik 80 cm
üst kiriş genişlik 30 cm
alt kiriş genişlik 50 cm)