V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

KULE KATI VE SAÇAKLAR EKLENİNCE TÜM DÖŞEMELERDE HATA ALIYORUM

Okan YILMAZ

Yeni Üye
MERHABA HAYIRLI RAMAZANLAR ÖNCELİKLE..B+Z+7+KULE OLARAK TASARLAYACAĞIM PROJEDE 7.KAT SAÇAKLARI VE KULEYİ EKLEYİNCE ALT KATLARDA DA OLMAK ÜZERE DÖŞEMELERDE DONATI YETERSİZ SEHİM VB. HATALAR ALMAYA BAŞLIYORUM. 7.KATI SAÇAKSIZ VEYA KULE OLMADAN ÇÖZDÜĞÜMDE İSE HİÇBİR HATA ALMIYORUM. SEBEBİ NE OLABİLİR.?
 

Ekli dosyalar

Modelinizde bazı hatalar var bu durumları düzeltiniz
Analiz esnasında D8 döşemesi ağ oluşturulamıyor uyarısı verilmekte. Bu döşemenin etrafındaki elemanları ve birbiri ile bağlantılarını kontrol etmeniz gerekir. Bağlantı sorunlarını düzelttikten sonra döşemeyi silip tekrar tanımlamalısınız.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1680017313673.png

1680017667469.png

P23 Perdesinin aks üzerinde olmadığı için çok küçük bir kaçıklık oluşmuş, Perde, kiriş taramalarını kaldırarak incelerseniz görülebilir.
Perde uçlarına zoom yaparak görebilirsiniz.
1680017745172.png
Yukarıdaki durumu düzelttiğinizde analiz yapılabilmekte ve döşeme sorunu çözülmektedir.

P9 ile P22 perdesi kesişmemiş P9 perdesinin düğüm noktasını P22 perdesi içine taşıyınız