Mehmet_Sesigüzel
Üye
Değerli forum yöneticileri ve üyeleri,
Ekte yer alan projede yüksek katlı bir yapının 120 cm kalınlığındaki radye temeli üzerine çalışmaktayım. Radye temelin alt donatıları yapıldıktan sonra asansör kuyusu bölgesi için, radye temel üst kotunda bir yırtık oluşturarak, bu bölgeden 70 cm daha derine inilmek suretiyle 50 cm kalınlığında ek bir temel elemanı tanımladım, kenarında perde olmadan.
Aşağıdaki konularda görüşlerinizi rica ediyorum:
Donatı Hesap Aksları: Asansör kuyusu temelinden geçen alt donatının diğer temel bölgeleriyle sürekliliğini sağlamak amacıyla, bu bölgede donatı hesap akslarını kaldırdım analizden sonra ekledim bu temeli. Donatının sürekliliğini korumak adına bu uygulama uygun mudur? Tüm yapıda kazıklar temel ve perde donatısı 2-3 katına çıkarılmak süretiyle müdahale edilmiştir.
Zemin Yatak Katsayısı: Temel sistemi kazıklı olarak projelendirildiği için, yatak katsayısını "0" olarak tanımladım. Bu yaklaşım doğru mudur?
Rüzgar Yükü Tanımı: Rüzgar yükü tanımında, yapı tipi olarak “kule tipi yapı” seçeneğini işaretledim, yoksa sahanlık seviyelerine manuel olarak girmek daha sağlıklı bir yöntem olur mu?
Ek olarak temel ve taşıyıcı sistemin genel davranışı, modelleme prensipleri ya da iyileştirme açısından dikkat edilmesi gereken başka konular varsa, değerli yorumlarınızı da duymak isterim. Analiz ve tasarım sürecinde doğru yolda ilerleyebilmek adına görüş ve önerileriniz benim için çok kıymetlidir.
Şimdiden vakit ayırıp değerlendirme yapan tüm üyelere teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.
Mehmet
Ekte yer alan projede yüksek katlı bir yapının 120 cm kalınlığındaki radye temeli üzerine çalışmaktayım. Radye temelin alt donatıları yapıldıktan sonra asansör kuyusu bölgesi için, radye temel üst kotunda bir yırtık oluşturarak, bu bölgeden 70 cm daha derine inilmek suretiyle 50 cm kalınlığında ek bir temel elemanı tanımladım, kenarında perde olmadan.
Aşağıdaki konularda görüşlerinizi rica ediyorum:
Donatı Hesap Aksları: Asansör kuyusu temelinden geçen alt donatının diğer temel bölgeleriyle sürekliliğini sağlamak amacıyla, bu bölgede donatı hesap akslarını kaldırdım analizden sonra ekledim bu temeli. Donatının sürekliliğini korumak adına bu uygulama uygun mudur? Tüm yapıda kazıklar temel ve perde donatısı 2-3 katına çıkarılmak süretiyle müdahale edilmiştir.
Zemin Yatak Katsayısı: Temel sistemi kazıklı olarak projelendirildiği için, yatak katsayısını "0" olarak tanımladım. Bu yaklaşım doğru mudur?
Rüzgar Yükü Tanımı: Rüzgar yükü tanımında, yapı tipi olarak “kule tipi yapı” seçeneğini işaretledim, yoksa sahanlık seviyelerine manuel olarak girmek daha sağlıklı bir yöntem olur mu?
Ek olarak temel ve taşıyıcı sistemin genel davranışı, modelleme prensipleri ya da iyileştirme açısından dikkat edilmesi gereken başka konular varsa, değerli yorumlarınızı da duymak isterim. Analiz ve tasarım sürecinde doğru yolda ilerleyebilmek adına görüş ve önerileriniz benim için çok kıymetlidir.
Şimdiden vakit ayırıp değerlendirme yapan tüm üyelere teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.
Mehmet