Merhabalar,

Sds: 2.051, ZC sınıfı, Taşıma gücü:43,8 ve sürsarj yük değerlerinde olan bu projemde kademeli istinat duvarı tasarımı yapmaya çalıştığımda sds değerinden dolayı sağ ve sol temel pabuçları çok yüksek değerlere ulaşıyor bu değerler de bulunması yola bir miktar giriyor buda uygulama da yolda çökme gibi durumlara sebep oluyor. Sorum şu ekte göstermiş olduğum kuyu temeli yol ile birleşen hat boyunca yapabilir miyiz ?
 

Ekli dosyalar

  • istinat.pdf
    291.2 KB · Görüntüleme: 16
Sds: 2.051, ZC sınıfı, Taşıma gücü:43,8 ve sürsarj yük değerlerinde olan bu projemde kademeli istinat duvarı tasarımı yapmaya çalıştığımda sds değerinden dolayı sağ ve sol temel pabuçları çok yüksek değerlere ulaşıyor bu değerler de bulunması yola bir miktar giriyor buda uygulama da yolda çökme gibi durumlara sebep oluyor. Sorum şu ekte göstermiş olduğum kuyu temeli yol ile birleşen hat boyunca yapabilir miyiz ?
Önerim;
kot farkınız (8.79 m) fazla, geoteknik mühendisinden geoteknik değerlendirme raporu isteyiniz, (kayma olabilir.)
geoteknik mühendisinin önerileri/yönlendirmesi ile çözüm yapınız.
 
Ünver bey öneriniz için teşekkürler öncelikle,

(sürsarj yüklü) yol kenarında kuyu temel uygulamasına benzer uygulamalar statik program hesaplanması dahilinde yapılma durumu oldu mu veya yapılması halinde dikkat etmemiz gereken öneriniz ne olur du ?
 