Paylaştığınız görselde çelik makasın alt başlığının betonarme kolona tam oturmadığı ve birleşim tanımlanmadığı görülüyor; bu durumda ideCAD, ilgili çubuk ucunu serbest uç olarak değerlendirir ve bu noktada herhangi bir yük aktarımı (moment, kesme, eksenel) gerçekleşmez. Çelik yapılarda birleşim tanımlanmadığında program varsayılan olarak rijit (ankastre) bağlantı kabulü yapar, bu da birleşim davranışını olduğundan daha rijit göstererek analiz sonuçlarını yanıltabilir. Özellikle betonarme ile çelik sistemlerin birlikte çalıştığı modellerde fiziksel modelde görülen bu boşluklar, analitik modeldeki yük aktarımına engel olacağı için birleşimlerin mutlaka tanımlanması gerekmektedir. Aksi halde sistemde serbest uzuv davranışı oluşabilir ve taşıyıcı sistemin genel stabilitesi olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle çelik makas uçlarının oturduğu kolon başlıklarında uygun birleşim elemanları tanımlanmalı ve analiz öncesinde analiz modeli görünümünden bağlantı noktalarının doğru oluştuğu mutlaka kontrol edilmelidir.
Sorunuza ait görselleri aldığınız proje dosyasını paylaşırsanız projeniz özelinde inceleme yapabiliriz.