maksimum pürsantaj oranı hatası

Ekte ilettiğim 1 numaralı projede, yapı özet raporunda yer alan kolon-kiriş bölgesi kesme güvenliği sorununu gidermek amacıyla kolon ve kiriş boyutlarını artırdım. Ancak yaptığım revizyonlara rağmen raporda aynı hataları almaya devam etmekteyim.


2 numaralı projede ise ilgili kolonları perdeye dönüştürdüm. Bu kez kolon-kiriş bölgesi kesme güvenliği sorunu büyük ölçüde giderilmiş olmasına rağmen, yapı özet raporunda maksimum pürsantaj oranı hatası ile karşılaşmaktayım.


Özellikle bodrum katlarda bazı kirişlerde donatı miktarlarının oldukça yüksek çıkmasının nedeni konusunda tereddüt yaşıyorum. Taşıyıcı sistem davranışı, yük aktarımı veya modelleme kaynaklı bir durum söz konusu olabilir mi?


Ayrıca, analiz ve tasarımda kullandığım parametrelerden herhangi birini hatalı tanımlamış olma ihtimalim bulunduğundan, bu konuda kontrol edilmesi gereken ayarlar veya olası hata kaynakları hakkında görüşlerinizi paylaşabilirseniz memnun olurum.


Konuyu inceleyerek değerlendirmelerinizi ve önerebileceğiniz çözüm yöntemlerini iletebilir misiniz?
 

Ekli dosyalar

İki asansörün de perde kotlarını temel üstünde olacak şekilde ayarlayınız. Şuanki modeliniz hatalı. Asansör perdeleri temele yük aktarmıyor.
Projenize bu düzenlemdedn sonra devam ediniz
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.