Merhaba,
1.) Analiz ayarlarında döşeme dizayında deprem etkilerini dikkate alın.
2.) Döşeme hesap akslarının donatı düzenini "düz+pilye" yerine, "üstte düz+altta düz" olacak şekilde değiştirin. Bunu uyguladıktan sonra döşeme betonarme diyaloğunda ilave donatılar sekmesinde ilave donatıları inceleyin. Ayrıca 3B görselleştirmede hep düşey hep depremli kombinasyonlar için döşemede oluşan iç kuvvetleri inceleyebilirsiniz. Özellikle düşey taşıyıcı eleman kenarlarında , döşeme düzlemi içinde oluşan eksenel çekme/basınç kuvvetlerini inceleyin(F11, F22). En büyük eksenel çekme/basınç değerini donatı akma dayanımı fyd değerine bölerek, eksenel çekme/basınç değerine karşılık gelen gerekli donatı değerini yaklaşık olarak bulabilirsiniz. Eğilme donatısını bu değerle karşılaştırarak gerekirse döşeme donatılarını attırma yoluna gidebilirsiniz.
3.)Yapınız 4. deprem bölgesinde ve TDY 2007 madde 2.5.1.4'de "perde içermeyen kirişsiz döşemeler süneklik düzeyi normal sistemler olarak dikkate alınacaktır" koşulu belirtilmiştir. Yapınızda sadece x yönünde 2 adet perde buluyor. y yönünde de hiç perde bulunmuyor. Bu yapıyı süneklik düzeyi yüksek çözemezsiniz.
a. Yapıyı süneklik düzeyi normal seçerseniz (R=4) iki yönde alfa>=0.75 koşunun sağlamalısınız. (TDY 2007 Madde 2.5.3)
b. Yapıyı süneklik düzeyi karma seçerseniz R=6 alabilirsiniz ancak en az alfas> 0.4 koşununu sağlamalısınız. Detaylar için madde TDY 2007 2.5.4.1'i inceleyiniz.
Mantar döşeme açılık değerini TS500 minimum kalınlık kontrolü için sorduğunuzu varsayarak, iki kolon eksenleri arasındaki en büyük açıklık değerini dikkate alarak tespit edebilirsiniz. Konsol kısımları için ise, kolon ekseninden konsol ucuna olan en büyük açıklık değerini baz alarak, TS500'de konsollar için verilen kalınlık kontrolünü uygularak tespit edebilirsiniz.