01/10/2026’dan sonra fiyatlar güncellenecektir.
V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Max kiriş donatısı kaç olabilir

seymasude

Etkin Üye
Merhabalar bugün gördüğüm bir şeyi danışmak istiyorum. Kirişlerim de gelen olarak program 7 donatı ve ilave donatılar atıyor fakat şantiye de bu 7 donatı + 3 ilave donatı uygulanabilir olur mu? örnek bir projemi de ekliyorum. kullandığım idecad programı v10 sürümüdür. kz13 kirişinde 7+3 donatı bulunuyor mesela bu uygulanabilir midir?
 

Ekli dosyalar

11 versiyonda kiriş mesnet bölgelerinden kesit alma opsiyonu eklenmiştir. Deneme versiyonu ile çizim alarak mesnet bölgelerindeki donatı yoğunluklarını tespit edebilirsiniz.
1789655993111.png




ts500'de yer alan donatı aralığı ile ilgili koşullar aşağıdaki gibidir.
1789656123739.png



Büyük donatı çapları kullanılarak donatı adetlerinin azaltılması uygun olur.
1789656200252.png
 
k13 zemin kat donatı yazılımın manüel olarak kabul ettiği sol üst ilave 4fii 14 (veya 3 fii16) .montaj 3fii 12, sol üst ilave 2fii12, alt düz 4fii 14 tür. sürekli temellerin tümünde donatı yetersiz olup radye temel uygun olur.
 
Geri
Üst