V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Merdiven birleşimi diğer birleşimlerin olduğu kısma geliyor.

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan önder1
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

önder1

Yeni Üye
öncelikle herkese merhabalar, projeme aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. bu benim ilk çelik projem iki betonarme yapı arasında 10.35 kotunda geçiş olacak şekilde çelik bir yapı tasarladım. tasarlamış olduğum projede;
1-kiriş kesitleri bana fazla sap2000 göre tasarlanan bir projeye göre fazla geldi, boyutlar normal mi yada benim tasarımsal bir hatam mı var?
2- genel olarak seçmiş olduğum birleşimler böylesi bir yapı için uygun mu?
3- tasarladığım merdiven 8.00 kotundan 10.35 kotuna çıkmakta, merdiven bölgesindeki tasarım yeterli mi? merdiven birleşimleri diğer birleşimler ile çakışıyor ne yapmam gerekiyor.
şimdiden katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. İYİ ÇALIŞMALAR

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
1-kiriş kesitleri bana fazla sap2000 göre tasarlanan bir projeye göre fazla geldi, boyutlar normal mi yada benim tasarımsal bir hatam mı var?
Modelinizde çelik merdiven kirişiniz alttaki ana kirişe mesnetlenmemiş. Bu da bu ana kirişin konsol gibi çalışmasına sebep olmuş ve beklenenden farklı sonuçlar çıkmasına sebep olmuş olabilir.

1773840144990.png

Tali kiriş sistemindeki kirişlerden bahsediyorsanız bu kirişlerin PMM oranları oldukça küçük. Elbette sistemde döşeme de tanımlı değil ancak belki başka bir modelinizle karşılaştırma ihtimaline karşı söylemek istedim.

1773840323181.png

Bir de yanlış anlaşılmazsa bir şey söylemek isterim. burada sorunuz net değil. Bu gibi durumlarda sorunuzu daha net sorarsanız teker teker sayısal veriler ile istediğiniz elemanda istediğiniz durumu açıklayabiliriz. Aynı zamanda sap2000 modelinizi de gönderirseniz daha iyi karşılaştırma yapabiliriz. Çünkü çoğu durumda bu iki program arasındaki modelleme farklılığından veya opsiyon ayarı eksikliğinden kaynaklı farklı oluşuyor. Ayrıca yetersiz gelen elemanı ismiyle, aks ismiyle veya ekran görüntüsüyle belirtirseniz, tarafımızca daha anlaşılır olacaktır.

2- genel olarak seçmiş olduğum birleşimler böylesi bir yapı için uygun mu?

Bazıları için evet bazıları için hayır. Detaylıca açıklamaya çalışayım.

Y yönü için taşıyıcı sistem katsayısında "moment aktaran çerçeve" olarak seçilmiş. Bu koşula uyabilmek için kolonların kirişlere TBDY 'de tanımlanmış moment aktaran birleşimlerle bağlamak gerekiyor. Örnek olarak aşağıdaki birleşimi kullanabilirsiniz.

1773841542778.png

Bunlara alternatif olarak diğer moment aktaran birleşimlerini aşağıdaki listeden de görebilirsiniz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

T-levhalı kayma birleşimi projede çakışmalara neden oluyor. v11 de bu durum çözülmüştür ve birleşim etkileşimleri eklenmiştir. Örneğin v11 için aşağıdaki gibi birbiriyle etkileşimli olan birleşimleri oluşturabilirsiniz.

1773841868777.png

Tali kiriş birleşimleri uygun gözüküyor. Alternatifleri de elbette olabilir. Kesitin büyüklüğüne göre "t-levhalı kayma birleşimi" 'de kullanabilirsiniz.
1773842150448.png
Bir diğer alternatif de aşağıdaki gibi "rijitleştirilmiş alın levhalı birleşim" de olabilir.

1773842107432.png

Tali kirişleri tali kiriş komutu ile tanımlamanız birleşim ve eleman tanımı açısından çok basit ve verimli olurdu. Tali kiriş komutu ile tüm bu birleşimler için tek bir seçenekte değiştirebilir ve tüm özellikleri bir anda atayabilirdiniz. Şimdi silmenize gerek yok elbette ancak daha işlevsel bir modelleme için hatırlatmak istedim.

1773841986455.png


3- tasarladığım merdiven 8.00 kotundan 10.35 kotuna çıkmakta, merdiven bölgesindeki tasarım yeterli mi? merdiven birleşimleri diğer birleşimler ile çakışıyor ne yapmam gerekiyor.

Merdiven kirişlerini uygun şekilde ayarlamanız gerekiyor. Merdiven makrosunu patlatarak veya merdiven makrosunda bu düzenlemenin yapılması uygundur. Merdiven kirişlerinin genişliklerini ve birleşimlerini kolon-kiriş birleşimlerinde denk gelmeyecek şekilde değiştirilmesi gerekiyor.

Eğimli ana merdiven kirişine ufak bir sahanlık yaparak aşağıda gösterdiğim gibi "t-profil kayma birleşimi" ve kaynaklı birleşim komutları ile bağlayarak aşağıdaki görüntüdeki gibi bir sistem elde edebilirsiniz. Ben görünürlük açısından kesitleri biraz büyüttüm. Eğimli kirişleri doğrudan sizin yaptığınız gibi bağlamak da bir seçenek, ama ben kirişsel olarak aşağıdaki gibi bir tasarımı daha uygun buluyorum. Aynı uygulamayı merdivenin alt sahanlığı için de yapabilirsiniz.

1773842980000.png

YouTube'da yayınlanan eğitimlerimizden bu konu ile ilgili olanları aşağıda ekliyorum. Orada tüm bu uygulamaların detaylı açıklaması yapılmaktadır.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


------

Ayrıca;

Çelik eğitim videolarımıza aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

---
İçeriği benzer olan ve eski yayınladığımız çelik eğitim videolarımız;

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

---
Çeşitli konular özelinde çelik yapılar eğitim videolarımız;

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Saygılarımla...
 
Verdiğiniz cevap için teşekkür ederim. projemin bitimiş halini aşağıdaki linkte paylaşıyorum.
1-Göreli kat ötelenme problemi yaşadığım için y yönünde 1. katta çaprazlar eklemek durumunda kaldım. bu yüzden de y yönü için söylediğiniz "moment aktaran çerçeve" için uygun birleşimi yapmadım, bunun yerine T levhalı kayma birleşimi ile devam ettim. bu yüzden tekrardan birleşimlerin doğruluğunu kontrol etmeniz mümkün mü?
2- sistemi tamamıyla kurtardıktan sonra kolon temel birleşimini yaptım, kolon temel birleşimini yaptıktan sonra sistemde göreli kat öteleme problemini tekrardan yaşadım, sisteme müdahale etmek yerine analiz ayarlarından "esnek derzler ile bağlı" butonunu seçili duruma getirdim. (çelik yapı iki betonarme yapı arasında dilatasyon derzi bırakılarak bitişik yapılacaktır.) bu yaklaşım doğru mu?
3- çakıştırma kontrolünde çıkan "bindirme levhalı kolon ek birleşimi" ile bazı çaprazlar da "çapraz ek birleşimi" hatalarını düzeltemiyorum, hatanın nedenini bulamıyorum.
4- tekil temel boyutlarını 200/200/200 ve bağ kirişler ile bağlamama rağmen kurtarmıyor, bu durum normal mi?
5- projeyi tasarım ve kesitlerin boyutu açısından değerlendirmeniz mümkün mü?

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

İYİ ÇALIŞMALAR.
 
1-Göreli kat ötelenme problemi yaşadığım için y yönünde 1. katta çaprazlar eklemek durumunda kaldım. bu yüzden de y yönü için söylediğiniz "moment aktaran çerçeve" için uygun birleşimi yapmadım, bunun yerine T levhalı kayma birleşimi ile devam ettim. bu yüzden tekrardan birleşimlerin doğruluğunu kontrol etmeniz mümkün mü?

Göreli kat ötelemesini engellemek için çaprazlar veya moment çerçeveleri eklemek uygundur. Ancak çelik çaprazlar, TBDY 'de tanımlanan süneklik düzeyi yüksek merkezi çaprazlı çerçeveler olarak tanımlanacaksa tek bir katta çaprazların tanımlanması uygun değildir. Çelik yapılarda çaprazlı sistem betonarme yapılardaki perdelere karşılık gelir. Dolayısıyla tek bir katta yapmak çoğunlukla uygun değildir. Burada çaprazlı sistem aşağıda gösterdiğim gibi bütün bina yüksekliği boyunca yapılmalıdır. Diğer çerçeveleri boş hale getirebilirsiniz.

1774252416267.png

Benzer bir durum Y yönü için de geçerli. Burada tanımlanan çaprazlar süneklik düzeyi yüksek merkezi çaprazlı çerçeve için uygun değil. Burada tüm yükseklik boyunca çerçeve tanımlanması uygundur. Eğer bu mümkün değilde süneklik düzeyi yüksek moment aktaran çerçeve yapabilirsiniz. Bunun için de moment aktaran birleşimleri kullanmanız uygun olacaktır. Bu şekilde bir tasarım yaparsanız sehim anlamında da olumlu katkı alabilirsiniz. Yukarıdaki cevabımda da detayları açıklamıştım.
1774253229830.png

2- sistemi tamamıyla kurtardıktan sonra kolon temel birleşimini yaptım, kolon temel birleşimini yaptıktan sonra sistemde göreli kat öteleme problemini tekrardan yaşadım, sisteme müdahale etmek yerine analiz ayarlarından "esnek derzler ile bağlı" butonunu seçili duruma getirdim. (çelik yapı iki betonarme yapı arasında dilatasyon derzi bırakılarak bitişik yapılacaktır.) bu yaklaşım doğru mu?

Kolon temel birleşimlerini mafsallı teşkil ettiğiniz için rijitlik azalmış ve göreli öteleme artmış. Bu beklenen bir durum. Yukarıda bahsettiğim taşıyıcı sistem çerçevelerini uygulamak, bunun çözümlerinden bir tanesi.

Kolon temel birleşimleri için de aşağıdaki tasarımı uygulamışsınız. Bu tasarımı kişisel olarak önermiyorum. Çelik sistemler betonarme gibi düşünülmemelidir. Betonarme yapılarda en dış çerçeveleri tek bir yüzeyde oluşturacak şekilde kaçıklıklar verebiliyoruz, ancak çelik sistemlerde bu çok da uygun değil. Elemanlar merkezden tanımlamak gerekiyor.

1774253461275.png
Burada en uygun kolon-temel birleşimi aşağıda gösterdiğim gibi betonarme elemanın ortasına tanımlanan bir taban levhasıdır. Ayrıca yukarıda tanımladığınız birleşimin geometrik koşulları yetersiz gözüküyor. Bulon mesafeleri vb.

1774253875717.png

Bunun yanında betonarme elemana ankrajlanan bir kolon taban levhası ankrajlarının beton yüzeyine en az 6d kadar mesafede olması uygundur. v11 de bu kontrol eklenmiştir ancak siz de projenizde kolaylıkla bunu kontrol edebilirsiniz.

4- tekil temel boyutlarını 200/200/200 ve bağ kirişler ile bağlamama rağmen kurtarmıyor, bu durum normal mi?

Burada kolonların altına pedestal diye adlandırılan bir eleman tanımlanmış. Bunlar temel değil, minimum donatılı kolonlar olarak tasarlanır ve bunların altına ayrıca uygun bir temel yapılır. Dolayısıyla tasarımınızı bu yönde değiştirmenizi öneriyorum.

Çelik kolonların altına betonarme koloncuklar (pedestal) ve onun altına da uygun bir temel olarak tasarlarabilirsiniz.

3- çakıştırma kontrolünde çıkan "bindirme levhalı kolon ek birleşimi" ile bazı çaprazlar da "çapraz ek birleşimi" hatalarını düzeltemiyorum, hatanın nedenini bulamıyorum.

Burada sorun bindirme levhalı kolon eki birleşiminde değil onun altında bulunan ve aşağıda gösterdiğim çift köşebent birleşimde gözüküyor. Çelik kiriş ve çelik kolonu orta akslarından birleştirdiğinizde bu birleşimdeki çakışma engellenebilir. Burada geometriye bağlı bir tasarım yapmak gerekiyor.

1774255958199.png

5- projeyi tasarım ve kesitlerin boyutu açısından değerlendirmeniz mümkün mü?

Yukarda belirttiğim ve önceki cevabımda belirttiğim tüm durumlar geçerliliğini koruyor.

  • Taşıyıcı sistem ve çerçeveler hakkında, sistemin uygun taşıyıcı sistem ve buna uygun birleşimlerle modellenmesi gerekir.
  • Kolon ayaklarını yukarıda belirttiğim gibi yapmanız hem göreli öteleme açısından hem de beton sağlığı açısından uygun olacaktır.
  • T-levhalı kayma birleşimi aşağıda gösterdiğim gibi başka bir kirişe gövdesinden ve başlıklarına kaynatılarak oluşturulan bir birleşimdir. Bunun dışında kullanılmamasını öneriyorum
    1774256157850.png
  • Aşağıdaki söz konusu çapraz kolon kiriş birleşiminde kiriş kolon levhası fazla büyük ve narin gözüküyor.
    1774256231896.png

  • Bu durum için aşağıda gösterdiğim gibi bir birleşim uygulayabilirsiniz. (Tek kayma levhalı birleşim kullanılmıştır. Bunun yerine köşebentli birleşim de kullanılabilir.)
    1774256391647.png
  • En üst katta aşık-kaplama ilişkisi hatalı kurulmuş. Burada tali kiriş ve metal döşeme ikilisini kullanabilirsiniz.
    1774256514193.png
  • Merdiven bölümü için en uygun tasarımı önceki cevabımda da belirtmiştim.
Saygılarımla...
 
ilginiz için teşekkür ederim. yapının mimarisinden kaynaklı çaprazları tüm katlara atamıyorum bu yüzden x ve y yönünde moment aktaran birleşimi yapmam gerekecek, bunu yaptığımda da çakıştırma hatası alıyorum. kolonların temel ile birleşimi için ise daha öncede dediğim gibi iki yapı arasında dilatasyon derz boşluğu bırakılarak iki yapıya bitişik yapılacaktır. bu yüzdende kolon temel birleşimini temelin orta noktasında atamamaktayım, onun dışında söylediğiniz tüm düzenlemeleri yaptım. özellikle orta kolonlara üç taraftan bağlanan kirişlere moment aktaran birleşimleri nasıl yapmam gerektiği konusunda desteğinize ihtiyaç duymaktayım. tekrardan teşekkür ederim. İYİ ÇALIŞMALAR
 
ilginiz için teşekkür ederim. yapının mimarisinden kaynaklı çaprazları tüm katlara atamıyorum bu yüzden x ve y yönünde moment aktaran birleşimi yapmam gerekecek, bunu yaptığımda da çakıştırma hatası alıyorum.

Bu proje için en uygun çözüm (kişisel görüşüm) Y yönü yani açıklığın büyük olduğu bölümde moment aktaran çerçeve ve X yönü için de çaprazlı çerçeve oluşturulmasıdır. Çaprazlı çerçevelerin oluşturulması da söylediğim gibi tüm kat boyunca yapılmalıdır.

Mimari açıdan ne kadar yardımcı olur bilmiyorum ama çaprazları aşağıdaki gibi de oluşturmak mümkün.

1774273058645.png
Burada bir taşıyıcı sistem teşkil edilmek zorunda ve bu ya moment çerçevesi ya da çaprazlı çerçeve olmalıdır. Bu yapı için ne yazık ki başka çözüm bulunmuyor.

Bunlat tek başına yeterli değil ayrıca çerçevelerin de deprem yönetmeliği kontrollerine dahil edilmesi gerekiyor. Bunun için aşağıdaki videoda ilgili dakikayı işaretledim.

Bunun dışında bazı kolonların yönünü çervirerek X ve Y yönlerinde ayrı ayrı moment çerçeveleri oluşturabilirsiniz. Ancak bu bir yöndeki ötelemeyi azaltacaktır.

Başka bir çözüm olarak kolonlara zayıf eksende moment aktaran birleşimler teşkil edebilirsiniz. Aşağıda örneğini gösterdim.
1774273407250.png

Başka bir çözüm olarak haç profil tasarımı yapabilirsiniz, ancak haç profil tasarım olanağı v11 de bulunmaktadır.

kolonların temel ile birleşimi için ise daha öncede dediğim gibi iki yapı arasında dilatasyon derz boşluğu bırakılarak iki yapıya bitişik yapılacaktır. bu yüzdende kolon temel birleşimini temelin orta noktasında atamamaktayım, onun dışında söylediğiniz tüm düzenlemeleri yaptım.

Bitişik olacak ise küçük konsollarla veya başka bir yöntemle yapılmasını öneriyorum. Betonarme elemanın kenarına 6d 'den daha küçük bulon mesafesi olmalı. Burada betonarme sisteme kayıcı birleşim vb. çözümlerle bir uygulama yapabilirsiniz.

Şöyle söyleyeyim, betonu korumak için donatıyı bile belli bir paspayı vererek imalat yapıyoruz. Ankraj gibi ciddi gerilmelere sebep olacak bir eleman için betonun sağlığını korumak donatı imalatı kadar önemli. Bu sebeple anraj konumlarının beton yüzeyine olan ilişkisine sadık kalınması taraftarıyım.

özellikle orta kolonlara üç taraftan bağlanan kirişlere moment aktaran birleşimleri nasıl yapmam gerektiği konusunda desteğinize ihtiyaç duymaktayım. tekrardan teşekkür ederim. İYİ ÇALIŞMALAR

Çok çeşitli birleşimler yapmak mümkün. özellikle v11 de etkileşimli birleşimlerin de eklenmesi ile oldukça kolay bir tasarım yapılabilir. Ancak 10.94 versiyonu için "tek katma levhalı birleşim" "çapraz uç birleşimi" ve moment aktaran birleşimlerin herhangi bir tanesini kullanarak aşağıdaki gibi bir birleşim elde edebilirsiniz. Burada elemanların geometrisi oldukça önemli. Dolayısıyla çaprazların kaçıklıklarını da uygun şekilde ayarlayamanız gerekiyor.

1774274572834.png

Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum elbette. Ancak çelik yapı tasarımı ve TBDY kapsamında yardımcı olabiliyorum ve diğer çözümleri öneremiyorum.

Saygılarımla...
 
Geri
Üst