IŞIK":1f95mgxr' Alıntı:
Merhaba,
çözümlediğim binanın eksi kotunda subasman perdesi var, beton metrajında perdeler "-" işaretli olup, kat toplamından düşmektedir..
sıfırın üstüne (+) kotundaki perdelerde bu sorun olmuyor?!..
Böyle kaç proje geçti hiç fark etmedim, yanlış metraj oldu, genelde toplama bakılınca... :?
Ayrıca zemin katın kotu 0.00 da değil, 0.50 de..
Merhaba,
Subasman perdelerinin üst kotu ve alt kotu, kat genel ayarlarında girilen yapı kotlarıyla uyumlu tanımlanmalıdır. Girdiğiniz projede kat genel ayarlarında tanımladığınız kotlara göre, perde üst kotu, perde yüksekliğinden büyük verilmiş.
Nasıl doğru tanımlanacağı aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildi:
Doğru tanımlama yapıldıktan sonra perde beton metrajı:
Farkında mısınız bilmem ama benim projem 7 versiyonda çizilmiş, sanırım 8 versiyonunda bu sorun yok ki bu öneriyle geliyorsunuz.. Ayrıca Mimari ile uyumlu kotlarda çizim yapmak zorundayım, gerçekte -8.00 kotuna oturan bir binayı nasıl işlersiniz ide 7 versiyonda?..
7 versiyonda girdiğiniz kotlarda sorun yok. Sorun perde kotlarının yanlış verilmesi.
-8 kotunda oturan bir binayı da kat genel ayarlarında -8 kotundan başlatarak tanımlayabilirsiniz.