Son Kullanıcı ve Upgrade fiyat listeleri 10 Ocak 2025 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra yeni fiyatlar geçerli olacaktır.

Mevcut bir binaya nonlineer veya performans analizi

muhammed ali

Yeni Üye
Merhaba kolay gelsin .
2 katlı mecvut betonarme bir binamız var bu binanın sadece 2 katın temel ile beraber kolon ve kirişleri yapılmıştır.
Biz mevcut olan bu 2 kata daha sonrasında üstüne 4 kat daha çıkacak şekilde güçlendirme yapmak istiyoruz.
Sorum şu eğer güçlendirme için idecad performans analiz yaptıktan sonra çelik profiller kullanarak mevcut yapıyı güçlendirirsek idecad bunu dikkate alır mı yoksa böyle bir durum için çelik elemanlar ile güçlendirme uygun değil mi?
 
idecad statik içerisinde çelik elemanlar ile güçlendirme veya çelik yapıların performans analizi değerlendirmesi bulunmamaktadır.
Yapınızda çelik elemanları tanımlayabilir ve yük akışını sağlayarak performans analizi sonucu alabilirsiniz. Burada çelik elemanlar yük aktarımı ve rijitlik olarak sistemde modellenecektir. Ancak bu performans analizi sonucunda çelik elemanların performans değerlendirmesi olmayacaktır. Ayrıca olası bir çelik eleman plastikleşmesinde rijitlik değişimi de gözönüne alınmayacaktır. Tarif ettiğiniz yapı için, modellenecek çelik elemanların performans değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir.

Saygılarımla...
 