Mevcut yapıya ilave kat

CLMN

Yeni Üye
iyi günler.bodrum katı yapılmış olan bir yapıya ilave katlar eklenmesi durumunda yapıyı genel olarak performans analizi sonuçlarına göre mi değerlendirmeliyiz, yeni eklenecek katların donatı tasarımı minimum pursantaja göre mi yapılmalı yoksa yapıyı tasarlandıktan sonra bodrum katın donatılarını mevcuta göre düzenleyip kalan katlarını analiz sonucu neyse ona göre mi bırakmalıyız?
 
Hem DGT yaklaşımı ile yapılan normal analizi hem de ŞGDT ile yapılan performans analizini yapmak en uygun yol olacaktır. yeni eklenecek katlar sadece minimum pursantaja göre değil, bununla birlikte TBDY Bölüm 4 ve Bölüm 7 'deki şartları sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve donatılandırılmadır. Binanın mevcut bölümünün donatıları uygulandığı şekilde girilmelidir.

Saygılarımla...
 