V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Mimari Projede Süs Payı Döşemesinde Hata Alıyorum

fatihergun51

Yeni Üye
mimari projede kirişte 10*50 boyutundaki süs payı için çizdiğim döşemede analiz yaparken "sistem çözülemiyor, geometri kontrolü yapın" diye hataalıyorum. geometri kontrolü yaptığımda herhangi bir sorun çıkmıyor. Döşeme boyutları küçük olduğu için bu hatayı alıyorum diye düşünüyorum. Sonlu eleman genişliğini de aşama aşama düşürerek tekrar analiz yaptırıyorum ama yine aynı sorunu veriyor analiz yapmıyor. Yardımcı olabilir misiniz bu sorunu nasıl aşacağım? Projedeki diğer süs paylarında herhangi bir sıkıntı yaşamadım ama 10*50 2 tane süs payı var onlarda sıkıntı yaşıyorum.
 

Ekli dosyalar

  • 3B.PNG
    3B.PNG
    138.2 KB · Görüntüleme: 16
  • analiz sonucu.PNG
    analiz sonucu.PNG
    28.9 KB · Görüntüleme: 17
  • idecad süs payı.PNG
    idecad süs payı.PNG
    38 KB · Görüntüleme: 15
  • mimari süs payı.PNG
    mimari süs payı.PNG
    106 KB · Görüntüleme: 16
  • proje.cde
    proje.cde
    1.3 MB · Görüntüleme: 3
Son düzenleme:
Bu döşemeleri (bunlara döşeme demek bile yanlış olur aslında) modele hiç girmeyin. İsterseniz yükünü kirişe ek yük olarak verebilirsiniz.
 
Projeniz 11.24 versiyonunda analiz yapılabiliyor. Ama döşemeler çok küçük olduğu için modele dahil etmeniz şart değil.
Süs saçaklarını modele dahil etmeden yüklerini kiriş üzerine duvar yükü olarak girebilirsiniz.
Kalıp planlarında konstrüktif olarak detay vermek uygun olur.
 
Geri