V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

nervür döşemeler yasaklandımı?

bodrum dahil 4 katlı ve bina önem katsayısı 1,5 olarak nervür olarak sistemi girip çözüm yaptım fakat yapı denetim, döşeme sistemini 40/70 kasete dönüştürdü uygulma yeri deprem 4 sınıf alanındaydı doğrumu bu , nervürde bi kısıtlama uygulaması varmı?
 
proje ekte, uyaracağınız veya önerebileceğiniz bilgi varsa çok sevinirim iyi çalışmalar dileğimle hoşçakalın.
 

Ekli dosyalar

Projenizde bina önem katsayısı 1.5 olduğu için dts =2a olarak belirlenmiş, bundan dolayı sınırlı ve karma sistem olarak çözüm yapamazsınız.
Nervür döşeme sistemleri yüksek süneklik düzeyi ile çözülemediği için döşeme sistemini değiştirmeniz gerekmektedir.
1689334378557.png
 
Geri
Üst