Eğer iki yapı arasında nervür geometrisi dolayısıyla toplam kat ağırlığında fark olmayacağını varsayarsak
1) Tam rijit diyafram ve kütleleri kat merkezinde yoğunlaştırma opsiyonu ile:
İki binanın dinamik davranışı ve deprem tesirleri aynı olur.
2) Tam rijit diyafram ve dağınık kütlelerle hesap yapma opsiyonu ile:
İki binanın elemanlarının dinamik kütleleri, üzerlerindeki yüklerden (tipik durumda G+0.3Q) hesaplanacağı için binalar arasında kütle dağılımında fark olacak, ancak rijitlikte fark olmayacaktır. Bu da deprem hesabında ufak farklılıklar getirebilir.
3) Yarı rijit diyafram opsiyonu ile:
-İki binanın dinamik rijitlik ve kütle matrisleri farklı hesaplanacaktır (nervürler kendi şekilleri ve döşeme kabuk elemanları ile beraber sisteme katılacak), ayrıca binanın kütlesi tüm elemanlarda (kabuk ve çubuk elemanlar dahil) dağıtılmış kütleler olarak modellenecektir. Yarı rijit diyafram opsiyonunda kullanıcı dağıtılmış kütle opsiyonunu seçse bile program her halükarda dağınık kütle matrisi ile işlem yapacaktır. Kat kütlesinin tek bir noktasal kütle olarak modellenmesi için sistemde rijit diyafram kabulu zorunludur, aksi halde tek büyük kütlenin tanımlandığı düğüm noktası deprem hareketine girip gerçekten çok uzak tesirler çıkartacaktır.
Her 3 yöntem ile de düşey yükler aynı şekilde (nervür kirişlerinin uçlarında ana kirişlere düşey reaksiyonların aktarılıp yük olarak ana sisteme katılması ile) hesaplanacaktır.