Nonlineer itme analizi yapamıyoruz

Merhabalar kolay gelsin öncelikle;
Bir projemizde nonlineer itme analizi yapamıyoruz. Analiz sonrasında bina stabil değil uyarısı alıyoruz ardından data kapanıyor veya analiz yarıda kesiliyor. Proje normalde DD-2 de çözüldü ancak idare DD-1 'e göre nonlineer analizinde göçmenin önlenmesi performans düzeyini istiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Nonlineer analiz raporu almamız lazım. Yardımcı olabilir misiniz?
 

Ekli dosyalar

  • 7823.cde
    5 MB · Görüntüleme: 11
Bir projemizde nonlineer itme analizi yapamıyoruz. Analiz sonrasında bina stabil değil uyarısı alıyoruz ardından data kapanıyor veya analiz yarıda kesiliyor.

itme analizinin ara adımlarında uygulanan İkinci mertebe etkilerini doğrusal kabul edebilirsiniz.

1691422403967.png

Analiz ayarları seçeneklerinde detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Proje normalde DD-2 de çözüldü ancak idare DD-1 'e göre nonlineer analizinde göçmenin önlenmesi performans düzeyini istiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Nonlineer analiz raporu almamız lazım. Yardımcı olabilir misiniz?

DD1 e göre performans analizi yapmak için projenizi farklı kaydet ile kaydedip analiz ayarlarınızı DD1 spektrumu tanımlayıp o şekilde performans analizi yapabilirsiniz.

yetkili biri yazabilir mi her eleman yeterli görünüyor ama göçme veriyor

Projenizde DGT (normal analiz) sonuçları yeterli gözükmektedir. Tüm yetersizlikler seçeneği performans analizi sonuçlarını göstermez. Nonlineer performans analizi sonuçları aşağıda paylaştığım görseldeki gibi analiz görüntüleme seçenekleri "deformasyon" sekmesinden incelenir.
Bu noktada ayrıca iterasyon düzeyini de artırabilirsiniz.

1691422309840.png

nonlineer itme analizi seçeneklerinde bina değerlendirme yöntemi "yeni bina" olarak seçilmiş. Eğer bu yapı mevcut bir yapı ise mevcut bina seçeneklerinden birini seçmeniz gerekir.

Saygılarımla...
 
OĞUZHAN BEY CEVABINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER. DD-1 SPEKTRUMU TANIMLANDI YENİ YAPILACAK BİR BİNA. SİSTEM RİJİTLİĞİ ARTTIRILARAK DD-1 YER HAREKETİ DÜZEYİNE GÖRE DE KURTARIR DURUMA GETİRİLDİ. ANCAK HALA NONLİNEER ANALİZİNDE GÖÇME VERİYOR. ÖNERİNİZ NEDİR.
 

Ekli dosyalar

  • 8823.cde
    2.8 MB · Görüntüleme: 6
OĞUZHAN BEY CEVABINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER. DD-1 SPEKTRUMU TANIMLANDI YENİ YAPILACAK BİR BİNA. SİSTEM RİJİTLİĞİ ARTTIRILARAK DD-1 YER HAREKETİ DÜZEYİNE GÖRE DE KURTARIR DURUMA GETİRİLDİ. ANCAK HALA NONLİNEER ANALİZİNDE GÖÇME VERİYOR. ÖNERİNİZ NEDİR.
merhaba,yapının bys değeri 5 değerinden küçük olduğu için pushover yapamazsınız ya çok modlu itme yöntemini(arsa) ya da time history(zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz yöntemini kullanmalısınız.çok modlu itme(arsa) yöntemini seçerek oğuzcan beyin bahsettiği düzenlemeleri yapabilirsiniz,şayet yeni yapılacak binaysa yönetmeliğe göre dgt yani lineer tasarımı sağlamak yeterli olacaktır. performans analizini dd-2 deprem yer hareketi düzeyine göre yapıp ilgili yapının kontrollü hasarı sağlayıp sağlamadığının görülmesi, fikir edinmek adına daha doğru olacaktır.yapınız yüksek yapı sınıfında olmadığı için dd-4 e göre dgt de sınırlı hasarı,dd-1 düzeyine göre de göçmenin önlenmesi şartını sağlama zorunluluğu yoktur.yine de sağlaması istenilirse göçme durumuna geçen eleman ya da elemanlarda kullanılacak boyuna donatı çapı arttırılabilir ya da fazla donatı kullanılabilir,etriye çapı arttırılabilir ya da aralığı azaltılabilir ve(ya) tüm yapıda bir üst beton sınıfı kullanılabilir.dd-2 ye göre yeniden dgt de analiz yapılır kurtarıyorsa dd-1 e göre bahsedildiği gibi yeniden performans analizini yapıp durumu kontrol edebilirsiniz.kolay gelsin, iyi çalışmalar dilerim.
 
Son düzenleme:
merhaba,yapının bys değeri 5 değerinden küçük olduğu için pushover yapamazsınız ya çok modlu itme yöntemini(arsa) ya da time history(zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz yöntemini kullanmalısınız.çok modlu itme(arsa) yöntemini seçerek oğuzcan beyin bahsettiği düzenlemeleri yapabilirsiniz,şayet yeni yapılacak binaysa yönetmeliğe göre dgt yani lineer tasarımı sağlamak yeterli olacaktır. performans analizini dd-2 deprem yer hareketi düzeyine göre yapıp ilgili yapının kontrollü hasarı sağlayıp sağlamadığının görülmesi, fikir edinmek adına daha doğru olacaktır.yapınız yüksek yapı sınıfında olmadığı için dd-4 e göre dgt de sınırlı hasarı,dd-1 düzeyine göre de göçmenin önlenmesi şartını sağlama zorunluluğu yoktur.yine de sağlaması istenilirse göçme durumuna geçen eleman ya da elemanlarda kullanılacak boyuna donatı çapı arttırılabilir ya da fazla donatı kullanılabilir,etriye çapı arttırılabilir ya da aralığı azaltılabilir ve(ya) tüm yapıda bir üst beton sınıfı kullanılabilir.dd-2 ye göre yeniden dgt de analiz yapılır kurtarıyorsa dd-1 e göre bahsedildiği gibi yeniden performans analizini yapıp durumu kontrol edebilirsiniz.kolay gelsin, iyi çalışmalar dilerim.
söylediğiniz her şey fazlasıyla denendi DD-2 yer hareketi düzeyine göre gerek lineer gerekse nonlineer kurtarıyor ancak DD-1'e geçildiğinde ne kadar da arttırsak olmuyor.
 
söylediğiniz her şey fazlasıyla denendi DD-2 yer hareketi düzeyine göre gerek lineer gerekse nonlineer kurtarıyor ancak DD-1'e geçildiğinde ne kadar da arttırsak olmuyor.
Bahsettiğim gibi dd-1 deprem düzeyine göre ilgili performans durumunu sağlama zorunluluğu yok ki o durumda da dd-1 e göre sönüm oranı yüzde 5 yerine yüzde 2.5 alınıp kontrolü yapılıyor yani deprem ivme değerleri 1.25 ile çarpılıyor.Ya daha da büyük kesitler, donatı değerleri ve beton ile donatı çeliği sınıfı gerekecek ya da projede değişiklik yapılması gerekecek bu durumda.
 
Son düzenleme:
Dd-1 de nonlineer GÖ performans düzeyi yeterli fakat bir türlü GB den çıkamadık. Data yüklü çözümü olan varsa yazsın
Bahsettiğim gibi dd-1 deprem düzeyine göre ilgili performans durumunu sağlama zorunluluğu yok ki o durumda da dd-1 e göre sözüm oranı yüzde 5 yüzde 2.5 alınıp kontrolü yapılıyor yani deprem ivme değerleri 1.25 ile çarpışıyor.Ya daha da büyük kesitler, donatı değerleri ve beton ile donatı çeliği sınıfı gerekecek ya da projede değişiklik yapılması gerekecek bu durumda.
 
Dd-1 de nonlineer GÖ performans düzeyi yeterli fakat bir türlü GB den çıkamadık. Data yüklü çözümü olan varsa yazsın
Kolon ve(ya) perdeler göçme durumunda olamaz her kattaki kirişlerin maksimum yüzde 20 si göçme bölgesinde olabilir.Eğer bu düzeyi bu şekilde sağladıysanız zaten tamam demektir.Kolay gelsin,iyi çalışmalar dilerim.
 
Geri
Üst