G aksında asansör boşluğunun yanında bulunan P008 perdemi 215 cm olarak tanımlamama rağmen perde detaylarında 240 cm olarak gözükmektedir. Sadece zemin katta 240 cm üst katlarda 215 cm olarak gözükmektedir. Sebebini bir türlü bulamadım. Yardımcı olabilecek varsa çok teşekkür ederim.
 

Ekli dosyalar

  • AA0702.cde
    8.6 MB · Görüntüleme: 4
P022 subasman perdesi ile kesiştiği için bu boy verilmektedir.
1707303934756.png

P022 Subasman perdesinin kaçıklığını "üst" olarak değiştirin ve sola doğru 25.5 cm kaydırın. Bu şekilde P008 perdesi ile temas etmeyecek
P008 perdesi ayarlarına girin ve tamam'a basarak çıkın. Perde boyu 215cm olarak gözükecektir