Perdelerde kullanıcı tanımlı olarak başlık bölgesi uzunluğunu 60cm olarak tanımlamışsınız. Bu perdelerde başlık bölgeleri uzadığı için orta bölge mesafesi azalmış. Başlık bölgesi uzunluklarının 2bw = 50cm olarak tanımlanması uygun olur.
Başlık bölgelerinde Ø20 donatı çapı kullandığınız için donatı aralıkları 25Ø koşuluna uymuyor.
Çap azaltılabilir ve donatı aralıkları 25Ø (25cm) koşulunu sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.
Ekli dosyayı görüntüle 41137
Ekli dosyayı görüntüle 41138
Merdivenlerde "çıkış yönünü çevir" opsiyonu kullandığınızda analiz modelinde sorun oluşmaktadır.
Ekli dosyayı görüntüle 41140
Kapasite oranı sağlamayan elemanlarda kesit arttırılabilir veya donatı arttırılarak çözüm sağlanabilir.