Perde grubu donatıları çok fazla

hikmet12

Yeni Üye
Merhabalar. Projemde perde grubu kapasite oranları kurtarmıyor. Çok fazla donatı çıkıyor. Bu durum normal mi? Yanlış veri girişi mi yaptım anlayamadım. Yardımcı olabilir misiniz? Şimdiden teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

  • Türkmen 2552-7 Betonarme Apartman.cde
    18.8 MB · Görüntüleme: 6
Perdelerde kullanıcı tanımlı olarak başlık bölgesi uzunluğunu 60cm olarak tanımlamışsınız. Bu perdelerde başlık bölgeleri uzadığı için orta bölge mesafesi azalmış. Başlık bölgesi uzunluklarının 2bw = 50cm olarak tanımlanması uygun olur.
Başlık bölgelerinde Ø20 donatı çapı kullandığınız için donatı aralıkları 25Ø koşuluna uymuyor.
Çap azaltılabilir ve donatı aralıkları 25Ø (25cm) koşulunu sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.
1707999252523.png

1707999366829.png




Merdivenlerde "çıkış yönünü çevir" opsiyonu kullandığınızda analiz modelinde sorun oluşmaktadır.
1708002085473.png

Kapasite oranı sağlamayan elemanlarda kesit arttırılabilir veya donatı arttırılarak çözüm sağlanabilir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Perdelerde kullanıcı tanımlı olarak başlık bölgesi uzunluğunu 60cm olarak tanımlamışsınız. Bu perdelerde başlık bölgeleri uzadığı için orta bölge mesafesi azalmış. Başlık bölgesi uzunluklarının 2bw = 50cm olarak tanımlanması uygun olur.
Başlık bölgelerinde Ø20 donatı çapı kullandığınız için donatı aralıkları 25Ø koşuluna uymuyor.
Çap azaltılabilir ve donatı aralıkları 25Ø (25cm) koşulunu sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.
Ekli dosyayı görüntüle 41137

Ekli dosyayı görüntüle 41138




Merdivenlerde "çıkış yönünü çevir" opsiyonu kullandığınızda analiz modelinde sorun oluşmaktadır.
Ekli dosyayı görüntüle 41140

Kapasite oranı sağlamayan elemanlarda kesit arttırılabilir veya donatı arttırılarak çözüm sağlanabilir.