V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

perde grubu kapasite oranı

perde grubu kapasite oranı aşıyor sorununu nasıl çözümleyebilirim. başlık bölgelerinin donatılarını artırdım. çözüm bulamadım
--yapı koordinatlarını kontrol edin, (koordinatlar Türkiye dışında görülüyor.)
--3. katı asansör dairesi olarak işaretleyin,
--su basman katında döşeme olmadığı için bu katı silin,
--su basman perdelerini zemin kattan girin,
--2. kat tavanı döşemesini kullanmayacaksanız duvar yüklerini kaldırıp döşeme hareketli yüklerini azaltın,
--yukarıdaki düzeltmeler yapıldığında, hala perde grubu kapasite oranını sağlayamıyorsanız p03 kısa başlık perdesini kaldırabilirsiniz.
 
Ünver Bey'in önerilerine göre düzenlenmiş proje ektedir. ( koordinatlar hariç)
Ancak C ve H akslarındaki kolonları birbirine bağlamanız hem yapı statiği hem de yapı denetim açısından gerekli olduğunu düşünüyorum.
Normal bir kontrolde projenize onay verilmeyebilir.

İyi çalışmalar....
 

Ekli dosyalar

Merhabalar Herkese,
Söz konusu projemde perde başlığı kapasite oranı hatası almaktayım. Boyutlarla ve donatılarla oynama yapmama rağmen çözüme ulaşamadım. Desteklerinizi bekliyor olacağım.
Saygılarımla,
İyi çalışmalar dilerim...
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:
Geri
Üst