perde grubu kapasite oranı

perde grubu kapasite oranı aşıyor sorununu nasıl çözümleyebilirim. başlık bölgelerinin donatılarını artırdım. çözüm bulamadım.
 

Ekli dosyalar

  • STATİK SUPPORT.cde
    7.6 MB · Görüntüleme: 11
perde grubu kapasite oranı aşıyor sorununu nasıl çözümleyebilirim. başlık bölgelerinin donatılarını artırdım. çözüm bulamadım
--yapı koordinatlarını kontrol edin, (koordinatlar Türkiye dışında görülüyor.)
--3. katı asansör dairesi olarak işaretleyin,
--su basman katında döşeme olmadığı için bu katı silin,
--su basman perdelerini zemin kattan girin,
--2. kat tavanı döşemesini kullanmayacaksanız duvar yüklerini kaldırıp döşeme hareketli yüklerini azaltın,
--yukarıdaki düzeltmeler yapıldığında, hala perde grubu kapasite oranını sağlayamıyorsanız p03 kısa başlık perdesini kaldırabilirsiniz.
 
Ünver Bey'in önerilerine göre düzenlenmiş proje ektedir. ( koordinatlar hariç)
Ancak C ve H akslarındaki kolonları birbirine bağlamanız hem yapı statiği hem de yapı denetim açısından gerekli olduğunu düşünüyorum.
Normal bir kontrolde projenize onay verilmeyebilir.

İyi çalışmalar....
 

Ekli dosyalar

  • perde grubu.cde
    6.3 MB · Görüntüleme: 11
Merhabalar Herkese,
Söz konusu projemde perde başlığı kapasite oranı hatası almaktayım. Boyutlarla ve donatılarla oynama yapmama rağmen çözüme ulaşamadım. Desteklerinizi bekliyor olacağım.
Saygılarımla,
İyi çalışmalar dilerim...
 

Ekli dosyalar

  • ercan perde başlık.cde
    6.2 MB · Görüntüleme: 7
Son düzenleme:
Geri