01/10/2026’dan sonra fiyatlar güncellenecektir.
V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Perde grubu kapasite oranını aşıyor

MEnesA

Yeni Üye
merhaba projemde özellikle zemin katta olmak üzere perde kapasitem çok yüksek çıkıyor, perde grubu kapasite oranı aşıyor hatası ve asansör perde gruplarında sürtünme kesmesi hatası, kesme güvenliği sağlamıyor hatalarını çözemedim yardımcı olursanız sevinirim. Projeme ek tavsiyeniz olursa yine belirtirseniz sevinirim
 

Ekli dosyalar

merhaba projemde özellikle zemin katta olmak üzere perde kapasitem çok yüksek çıkıyor, perde grubu kapasite oranı aşıyor hatası ve asansör perde gruplarında sürtünme kesmesi hatası, kesme güvenliği sağlamıyor hatalarını çözemedim yardımcı olursanız sevinirim. Projeme ek tavsiyeniz olursa yine belirtirseniz sevinirim
merhaba;

1- asansör perdesi için verdiğiniz grup isimleri hatalı, aynı grup için tüm katlarda aynı ismi vermelisiniz
2- p42 ve p43 perdelerini tek bir perde olarak girmeniz uygun olur
3- kesme tahkiki için Ve değerinin Vr den küçük olması gerekir bunu sağlamak içinde Vr değerini arttırmalısınız ve bunun yolu gövde etriyesi çapını arttırmak ve aralığını azaltmak olabilir.
4- Sürtünme kesmesi için ise perde düşey donatısını çapını arttırıp aralıklarını azaltmak olabilir yani düşey donatı alanını arrtırmak.

Saygılarımla.

1789810565997.png
 
Geri