Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Yasin bey tekrar merhaba. Aynı binada farklı bir perde grubum daha var. Bodrum katta işaretlediğim perdeye kolonlar saplandığı için böyle bir modelleme yapıldı ancak normal katlarda dilatasyon olduğu için kolonlardan ayrılıyor ve tek parça modelleyebiliyorum. Bodrum katta da tek parça mı modellemeliyim? Teşekkürler.
Gönderdiğiniz resimlere göre cevap verirsek
-Kolonlar , perde gruplarına dahil edilemez.
-Tüm katlarda dilatasyonun devam etmesi bu durum için uygun olabilir.
-Kolonlar kaldırıldığında veya dilatasyonla bu sistemden ayrıldığında P53, P54 ve P55 perdelerinin tek parça perde olarak modellenmesi uygun olur.
Anladığım kadarıyla perde gruplarına herhangi bir düşey taşıyıcıyı saplamamamız gerekiyor. Bu durumda aklıma 2 farklı alternatif yol geliyor Yasin bey:
1- Kolonları bodrum katlarda perdenin sıfırından olacak şekilde modellemek.
2- İşaretlediğim perdeyi bodrum katlarda perde grubuna dahil etmeden çözmek.
Bunları sormamın sebebi mimariden kaynaklı dilatasyonu bodrum katlarda devam ettiremiyorum. Bu seçeneklerden uygun olan bir modelleme yöntemi var mı sizce?