merhaba, iki tane u perdem var, bunlara perde grubu diye isim versem sistemin içinden çıkamıyorum. perde grubunu merdiven kulesine vermesem ayrı bir prorble oluşuyor. bu sistemdeki perdelere isim vermeden sistemi çözebilir miyim? yardım eder misiniz
ayrıca 70 cm de kurtarması gereken zemin ise zemin taşıma ggücü hatası veriyor.
 

Ekli dosyalar

-U,L,T gibi perdeler grup perde olarak tanımlanmalı.
-Radye temel ortalama gerilmeye göre değerlendirilmemeli. Winkler yöntemi seçilebilir.
-Taşıma gücü biraz düşük gibi geldi. ZD zemin ve bodrum kat olmasına rağmen biraz düşük. Zemin etüt raporunu hazırlayan arkadaşla irtibata geçebilirsiniz.
 
Merhaba,

U, L, T gibi birlikte çalışan perdeler için perde grubu tanımlanmalı. Aynı grupta bulunacak perdelerde grup adı aynı verilerek perde grubu oluşturulur.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Projenizde merdiven kulesinde de perdeler perde grubu olarak tanımlanmalıdır.
Perde grubu tanımlandıktan sonra, perdelerde herhangi bir yetersizlik yoksa analiz sonuçları kullanılabilir.

Zemin taşıma gücü hatası için ise temel boyutları, zemin parametreleri ve temel altında oluşan gerilmeler kontrol edilmelidir. Zemin taşıma gücü değeri düşük görünüyor. Zemin taşıma gücü ve yatak katsayısı değerleri geoteknik rapora uygun girilmelidir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


İyi çalışmalar.
 
ilave olarak perde grubu yapmak istemiyorsanız işaretli perdeler kiriş olarak modellenebilir. her durum da p6 ve p2 perdelerinin grup olarak modellenmesi şart. ancak perde grubu olarak yapmanızı kesinlikle öneririm. ekli ide dosyası perde grubu olarak modellenmiştir.
zemin taşıma problemini bu parametreler ile çözüm bulmanız imkansız. eğer geoteknik sorumlusu işini hakkıyla yapıyorsa siz çözdüm deseniz de bu şekilde onay vermez. çünkü ya taşıma gücü hatalı yada yatak katsayısı.
yatak katsayısı doğru ise taşıma gücü değerinin 27-28 t/m² civarında olması gerekir. taşıma gücü değeri doğru ise yatak katsayısının 950-1000 t/m³ olması gerekir ki böyle biz zemin de zemin iyileştirmesi yapılması zorunludur. en doğrusu iyi bir geoteknik mühendisinden destek almanızdır. yoksa proje bir şekilde çözülür ancak zemin affetmez.
 