Merhabalar,
Konu başlığında da gördüğünüz üzere "Perde kalınlığı, kat yüksekliğinin 1/16'sından az olamaz (TBDY 2018 7.6.1.2)" yazısı geometri kontrollerinde hata olarak verilmekle birlikte, analiz yapıldığı takdirde raporlarda hata olarak verilmemektedir.
Bunun sebebi ekte de bulunan TBDY 7.6.1.3 maddesinin kontrol edilmesi ve bu kontrolün zaten yukarıdaki hatayı kapsaması mıdır yoksa atladığım bir detay mı var yardımcı olursanız sevinirim.
				
			Konu başlığında da gördüğünüz üzere "Perde kalınlığı, kat yüksekliğinin 1/16'sından az olamaz (TBDY 2018 7.6.1.2)" yazısı geometri kontrollerinde hata olarak verilmekle birlikte, analiz yapıldığı takdirde raporlarda hata olarak verilmemektedir.
Bunun sebebi ekte de bulunan TBDY 7.6.1.3 maddesinin kontrol edilmesi ve bu kontrolün zaten yukarıdaki hatayı kapsaması mıdır yoksa atladığım bir detay mı var yardımcı olursanız sevinirim.
 
	 
			 
 
		 
 
		
 
 
		 bu yüzden bu başlık altında çıkacak sonucu merak ediyorum. ancak bu modele özgü perdeler için subasman/tüm katlarda devam etmeyen seçeneğini işaretlenirse böyle bir uyarı olmaz. ama tüm katlarda devam eden çerçeveye bağlı perdeler için durum farklı.
 bu yüzden bu başlık altında çıkacak sonucu merak ediyorum. ancak bu modele özgü perdeler için subasman/tüm katlarda devam etmeyen seçeneğini işaretlenirse böyle bir uyarı olmaz. ama tüm katlarda devam eden çerçeveye bağlı perdeler için durum farklı. 