Merhabalar, bodrum kat yüksekliği 4 m olan bir betonarme bina analizi yapmaktayım, projede taşıyıcı perde mevcut (25x150 cm) 4m kat yüksekliği var ancak 1 m de subasman var, perde yüksekliğim 5 m olarak düşünürsek, projeyi idecad programında modellediğimde tbdy 2018 7.6.1.2 maddesiyle ilgili bir sorun almadım, ancak projeye revize geldi ve merdiven evi yapmak durumunda kaldım merdiven evini programda modellediğimde 25x150 cm boyutlarındaki perdelerde tbdy 2018 7.6.1.2 kuralına uymuyor hatası almaktayım. Perde kalınlığı hesabı için subasman yüksekliği de baz alınıyor mu? @Ünver ÖZCAN
 
subasman katınızda düşey taşıyıcı elemanlar kirişler ile bağlı değilse subasman yükseliğinide kat yüksekliğine dahil etmelisiniz. yani böyle bir durumda perde kalınlık hesabında subasman yüksekliğide dahil olur. sn @Ünver ÖZCAN hocamızdan cevap beklemişsiniz ancak ben hocamız yerine cevap vermiş olayım :)
 
subasman katınızda düşey taşıyıcı elemanlar kirişler ile bağlı değilse subasman yükseliğinide kat yüksekliğine dahil etmelisiniz. yani böyle bir durumda perde kalınlık hesabında subasman yüksekliğide dahil olur. sn @Ünver ÖZCAN hocamızdan cevap beklemişsiniz ancak ben hocamız yerine cevap vermiş olayım :)
Çok teşekkür ederim Rıdvan bey, mimariye göre perde kalınlığımı artıramadığım için subasman katına kiriş ve döşeme eklemem çözüm olacaktır o zaman, ancak programda bunun hatasını almamam kafamı karıştırdı
 
Çok teşekkür ederim Rıdvan bey, mimariye göre perde kalınlığımı artıramadığım için subasman katına kiriş ve döşeme eklemem çözüm olacaktır o zaman, ancak programda bunun hatasını almamam kafamı karıştırdı
evet çözüm kiriş tanımlamak ancak bu şekilde bir tanımlama yaparsanız subasmanı ayrı kat olarak girmeniz gerekir.
geometri kontrolünde ilgili hatanın gösterilmesi lazım. eğer raporda gözükmüyorsa yetkililerden isteğimiz olsun bu durum.
 
geometri kontrolünde ilgili hatalar verilmiş. geometri kontrolünü her zaman yapmanızı tavsiye ederim. hata rapora da basılsa iyi olur tabi. bunuda yöneticilerimize burdan duyuralım.


geometri kontrolünde ilgili hatalar verilmiş. geometri kontrolünü her zaman yapmanızı tavsiye ederim. hata rapora da basılsa iyi olur tabi. bunuda yöneticilerimize burdan duyuralım.

Ekli dosyayı görüntüle 54956
Teşekkür ederim rıdvan bey ancak ben geometri kontrolünde de bu hatayı almıyorum hala
 
Perde boşluk boyutu ile ilgili uyarılar 11 versiyonda eklenmiştir. Gönderilen proje 10 versiyon projesi olduğu görülüyor. Fark bundan kaynaklanmaktadır. Projeniz 11 versiyonunda açılıp geometri kontrolü yapıldığında kullanıcımız rıdvan bey'in paylaştığı hatalar çıkıyor.
1758267382461.png

Perde yüksekliği kontrolü 10 versiyonda kat yüksekliğine bağlı olarak yapılmaktaydı. 11 versiyonda perde yüksekliğine göre yapılmaktadır.
Projenizde perdelere kot verilerek yüksekliği değiştirilmiş. Bundan dolayı 11 versiyonda hata veriliyor.

Perdelerde boşluk koşulları için ayrıca aşağıdaki forum sayfasını inceleyiniz.
 
Perde boşluk boyutu ile ilgili uyarılar 11 versiyonda eklenmiştir. Gönderilen proje 10 versiyon projesi olduğu görülüyor. Fark bundan kaynaklanmaktadır. Projeniz 11 versiyonunda açılıp geometri kontrolü yapıldığında kullanıcımız rıdvan bey'in paylaştığı hatalar çıkıyor.
Ekli dosyayı görüntüle 54986

Perde yüksekliği kontrolü 10 versiyonda kat yüksekliğine bağlı olarak yapılmaktaydı. 11 versiyonda perde yüksekliğine göre yapılmaktadır.
Projenizde perdelere kot verilerek yüksekliği değiştirilmiş. Bundan dolayı 11 versiyonda hata veriliyor.

Perdelerde boşluk koşulları için ayrıca aşağıdaki forum sayfasını inceleyiniz.
Yasin bey teşekkür ederim cevabınız için, ancak perde kalınlığı ile ilgili hatayı aynı versiyonda birinde alıyorum birinde almıyorum kafamı karıştıran nokta bu aslında
 
Projenizi 11.16 versiyonunda kontrol ettim.
500 cm yüksekliğindeki bodrum kat için sistem perdeleri için kalınlık 500/16 = 31.25 cm minimum olarak kullanılmalıdır.
25cm kalınlığındaki P4 ve P5 sistem perdelerinin her ikisinde de hata alırsınız

Merdiven çevresindeki perdeler 35cm kalınlığında olduğu için perde kalınlığı koşulu sağlanır ve hata almazsınız
1758274581345.png
 
Projenizi 11.16 versiyonunda kontrol ettim.
500 cm yüksekliğindeki bodrum kat için sistem perdeleri için kalınlık 500/16 = 31.25 cm minimum olarak kullanılmalıdır.
25cm kalınlığındaki P4 ve P5 sistem perdelerinin her ikisinde de hata alırsınız

Merdiven çevresindeki perdeler 35cm kalınlığında olduğu için perde kalınlığı koşulu sağlanır ve hata almazsınız
Ekli dosyayı görüntüle 54988
Subasmanı ayrı kat olarak kiriş ve döşemeyle çözeceğim, perde kalınlığında değişiklik yapmayacağım, yardımınız için teşekkür ederim Yasin bey
 