PERDE KESME GÜVENLİĞİ SAĞLANMIYOR

Sahiin

Üye
Su basman perdelerindeki kesme güvenliği problemini birtürlü çözemiyorum ne yaptıysam bu problemi çözemedim,Birde grup perdelerde kesme ve kapasite yetersiz sorunu alıyorum nekadar donatıları düzenlesemde sonuç alamadım.Sistemdeki ana problem nedir ne yapmak lazım yardımcı olursanız çok sevinirim.Zemin değerleri çok düşük bundan kaynaklı bir sıkıntımı yoksa sistemsel bir sıkıntımı karar veremiyorum.
 

Ekli dosyalar

  • KESME GÜVENLİĞİ.cde
    9.1 MB · Görüntüleme: 23
Donatı çap ve aralıkları için parametreleri düzenleyin.
İki yüklemeli hesap durumunu seçin.
Kapasite yetersizliği olan elamanlarda ya kesit artırın yada donatıyı artırın.
Subasman perdelerini subasman/tüm katlarda devam etmeyen panel olarak işaretleyin.
Zemin taşıma gücünüzle ilgili bir problem yok.

Düzenlenmiş proje ektedir. ( Diğer ayrıntılı hususlar detaylı incelenmemiştir. )

İyi çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

  • PERDE KESME ÖNERİ.cde
    9.4 MB · Görüntüleme: 17
subasman perdesi için min don. 5 cm çok sık değil mi?
PARAMETRELERDE MİNİMUM DONATI ARALIĞININ 5 CM VEYA HERHANGİ BİR DEĞER VERİLMESİ EN ÜST SINIRI GÖSTERİR. 5 CM VEYA GİRDİĞİNİZ DEĞERDE DONATI ARALIĞI OLCAK ANLAMINA GELMEZ. PROJENİZDE ZATEN 20 CM VE ÜZERİNDE DİYE HATIRLIYORUM DONATI ARALIKLARINI. KALDIKİ SİZİN PERDELERİNİZ SUBASMAN DEĞİL TÜM KATLARDA DEVAM ETMEYEN RİJİT DİYAFRAMA BAĞLI TAŞIYICI BODRUM PERDELERİ.
 