kademeli temel de perde kesme güvenliği hatası veriyor.anlamlandıramadım. boyutlarını arttırmam veya etriye ebatını değiştirmem de fayda etmiyor. bu konu da yardımcı olur musunuz ?
 

Ekli dosyalar

kademeli temel de perde kesme güvenliği hatası veriyor.anlamlandıramadım. boyutlarını arttırmam veya etriye ebatını değiştirmem de fayda etmiyor. bu konu da yardımcı olur musunuz ?
Modelle önerilerim;
--geometri kontrolümdeki hataları düzeltiniz,
--üst kotta kalan bu radye döşemesinin altını doldurup sıkıştırmak sağlıklı olmaz, bu temeli ana temel hizasına indiriniz, (kademeli temellerden kaçınınız)
--kaset döşemeli bina için r ve d katsayılarınız büyük, (afadın yazısı forumda var inceleyiniz)
--kaset-asmolen-mantar döşemeli binalarda betonu c30 da az yapmayınız,
--konsol kirişin önüne tekrar konsol kiriş modellemek uygun degil,
son öneri v11.28 kullanınız.
1791124111620.png
1791124148186.png
 
ünver beyin temel hakkındaki önerisi çok doğru ve önemlidir. kademeli temelden kaçınmalıdır. her 2 temeli silip bodrum katta tek temel olarak 80cm, kalınlık ve fiiy 16 çapında kurtarıyor.
 