baustatik

Yeni Üye
Herkese iyi akşamlar. Projemdeki perde kesme güvenliği hastasını gideremiyorum yardımcı olursanız sevinirim.
 

Ekli dosyalar

  • 2888ada66.cde
    16.7 MB · Görüntüleme: 19
Arkadaşlar tekrar tekrar yazıyorum fakat önemli olmasa bu kadar ısrarcı olmazdım. Yardımcı olabilecek bir arkadas var mı acaba
 
kolonlarda bu işaretlemeler nedir acaba
1649459255448.png

Ayrıca diğer grupta da 16/5 arayla etriye atmış görünüyor
 
Son düzenleme:
Malesef kurtarmıyor bu şekildede
perde grubunun arkasında baca/tesisat şaftı var. içinden bölücü bir taşıyıcının geçmesi de uygun olmayabilir.
ve değeriniz vmax değerinden büyük olduğu için sadece etriye çapını veya aralığını değiştirmeniz yetmez. kesit veya beton/donatı sınıfı artırmanız gerekir. bu yüzden ekteki bir çözüm olabilir.
iyi çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

  • öneri perde.png
    öneri perde.png
    272.8 KB · Görüntüleme: 51
  • öneri perde kesme.cde
    17.2 MB · Görüntüleme: 12
Geri