Merhaba,

Projedeki veri girişine yönelik tespit ve öneriler genel olarak aşağıdaki gibidir;

-S11 ve S19 kolonlarında düşey süreklilik sorunu bulunuyor. Geometri kontrolünde hata olarak gösteriliyor)
-Kaset ve nervürlü döşemelerde döşeme boşluğu komutu ile açılan boşluklar dikkate alınmaz. Boşluk için döşeme kenarı ve duruma göre kirişler kullanılmalıdır.
-Su basman perdelerinin kabuk olarak modellenmesi ve su basman olarak işaretlenmesi uygun olur.
- Zemin katta temelde bir kademe söz konusu... 120 cm kotundaki radye temelin bu perdelerle de etkileşime girebilmesi için BP1 ve BP2 perdelerinin panel objesi olarak girilip kabuk olarak modellenmesi önerilir. ( İkinci bir seçenek olarak; 120 cm kotundaki radye temelin sıfır kotuna inen kolon ve perdelerle bağlanmadan bir çözüm yapılmak istenirse kademenin mevcut sınırı 30-40 cm aşağıdan oluşturulabilir.)
-4 metreyi geçemeyen nervürlerde enine diş oluşturulmasına gerek yok.
Not: Su basman perdelerini kabuk olarak modellediğinizde radye döşeme ağlarının doğru bir şekilde oluşması için Analiz Ayarlarında Radye temel-Üst Yapı bağlantı yönteminde, Bağlantı Bölgesini Büyült seçeneğini için oranı 0.40H olarak veriniz.