projemde p03 Perdem kesme güvenliği ve donatı yetersiz uyarısı veriyor. diğer perdelerimde hiçbir problem yokken sadece bu perdemdeki sıkıntıyı çözemiyorum
 

Ekli dosyalar

  • 13.12.2022 perde.cde
    4.3 MB · Görüntüleme: 6
p03 perdesinde kesme problemini vr>ve yaptığınızda çözebilirsiniz bunu da etriye aralığıyla oynayarak yapabilirisniz. etriyeyi 8fi7 yaptığınızda bir sorun kalmıyor. kesmeyi çözünce donatı da otomatikman çözüldü.
 
projemde p03 Perdem kesme güvenliği ve donatı yetersiz uyarısı veriyor. diğer perdelerimde hiçbir problem yokken sadece bu perdemdeki sıkıntıyı çözemiyorum
geometri kontrolündeki hataları düzeltip, (üstü hatalı kolon yerleşimi ve asansör çukurundaki perdelerin birleşim hataları var)
iki yüklemeli 4.8.5.1 göre çözüm yapınız.
 