PERDE KESME HATASI VE KİRİŞ NMAX

rkn

Üye
Merhaba, perde kesme ve kiriş nmax hatalarını bir türlü aşamadım.
Herkese iyi çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

  • statik.cde
    39.4 MB · Görüntüleme: 2
Son düzenleme:
Merdiven modeli ile ilgili sorunları düzeltiniz. Merdiven yüksekliklerinde hatalar var.

1712049146608.png

1712049233900.png
Analizden sonra deformasyonlardan kontrol edebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Temellerde taşıma gücü kontrolünü ortalama gerilmeye göre yaparsanız , maksimum gerilmeler ihmal edilir.
Deprem yüklerini kullan opsiyonunun seçilmemesi sadece düşey yükler altında çözüm yapılacağı anlamına gelir. Bu şekilde çözüm yaptığınızda projenizin onayında sorun yaşayabilirsiniz.


1712049628397.png

Yardım sayfalarını inceleyiniz
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merdiven modeli ile ilgili sorunları düzeltiniz. Merdiven yüksekliklerinde hatalar var.

Ekli dosyayı görüntüle 42130

Ekli dosyayı görüntüle 42131
Analizden sonra deformasyonlardan kontrol edebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Temellerde taşıma gücü kontrolünü ortalama gerilmeye göre yaparsanız , maksimum gerilmeler ihmal edilir.
Deprem yüklerini kullan opsiyonunun seçilmemesi sadece düşey yükler altında çözüm yapılacağı anlamına gelir. Bu şekilde çözüm yaptığınızda projenizin onayında sorun yaşayabilirsiniz.


Ekli dosyayı görüntüle 42132

Yardım sayfalarını inceleyiniz
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bilgilendirmeleriniz için teşekkür ederim. Fakat kapasite oranı 10 çıkan bir kiriş problemini nasıl aşabilirim?
 
Merdiven modeli ile ilgili sorunları düzeltiniz. Merdiven yüksekliklerinde hatalar var.

Ekli dosyayı görüntüle 42130

Ekli dosyayı görüntüle 42131
Analizden sonra deformasyonlardan kontrol edebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Temellerde taşıma gücü kontrolünü ortalama gerilmeye göre yaparsanız , maksimum gerilmeler ihmal edilir.
Deprem yüklerini kullan opsiyonunun seçilmemesi sadece düşey yükler altında çözüm yapılacağı anlamına gelir. Bu şekilde çözüm yaptığınızda projenizin onayında sorun yaşayabilirsiniz.


Ekli dosyayı görüntüle 42132

Yardım sayfalarını inceleyiniz
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bilgilendirmeleriniz için teşekkür ederim. Fakat kapasite oranı 10 çıkan bir kiriş problemini nasıl aşabilirim?
 