Perde Kiriş Kenetleme boyutu sağlamıyor hatası

Perde boy ve eni artırmam mümkün değil mimari nedenlerle
krişinde sağında ve solunda dubleks e çıkan merdivenler var (ahşap merdiven)
çözüm bulmadım çok deneme rağmen .. Proje ektedir ... direk çözmek yerine şu ayardan şunu yapmanızı tavsiye ederiz derseniz daha iyi olur balık tutmayı öğrenmek amaç ..
 

Ekli dosyalar

  • 560-01.cde
    586.1 KB · Görüntüleme: 2
Asansör döşemesini kule katında - kot vererek kat içerisinde tanımlayınız
1692888439405.png


Asansör çukurunun temelinde hata var. kotlar doğru değil ve sürekli temeller perdelerin düğüm noktalarından tanımlanmalı.
1692888576041.png

Temel doğru tanımlanınca kiriş donatıları azaldı. kenetlenme sorunu gözükmüyor
 

Ekli dosyalar

  • 560-02.cde
    2.3 MB · Görüntüleme: 5
TEŞEKKÜRLER ... Çok saolun temelde asansör kovasını idirdiğimde oluşabilecek hatayı ön göremedim ... asansör kovasının altına radye attım Antalyada Yapı denetimler genelde asansör kovası altını bu şekilde istiyor ... çok teşekkürler tekrar
 

Ekli dosyalar

  • 560-03.cde
    2.3 MB · Görüntüleme: 4
Gönderdiğiniz projede temelde bağlantı sorunları vardı. Radye temel ve radye temel döşeme kenarları silindi ve tekrar modellendi. Sürekli temel düğüm noktaları düzenlendi ekteki projeden inceleyebilirsiniz.
Projenizde aşağıdaki opsiyonu açtığınızda analiz modeli incelendiğinde hatalı bağlantılar görülüyor.
1692968236914.png

1692968196998.png
 

Ekli dosyalar

  • 560-03 (1).cde
    2.3 MB · Görüntüleme: 3
Geri
Üst