Perde-Radye Zımbalama hatası

Merhaba. Ekte sunduğum projede Bodrum katta merdiven perdesinde zımbalama hatası alıyorum. Perdenin alt ucuna zımbalama donatısı ekledim çözülmedi perde genişliğini arttırdığımdada sorun devam etti. Yüksek ihtimalle konsol döşemeden kaynaklı alıyorum bu hatayı. Ama döşemeyle oynayamıyorum çünkü merdiveni bodrumda çözebileceğimiz başka bir alan yok mimaride. Ticariler değiştiğinden ötürü. Çözüm önerileriniz nelerdir teşekkür ederim.
 

Ekli dosyalar

  • Z+4.cde
    11.9 MB · Görüntüleme: 3
Geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz.
1712133274938.png



25cm kalınlığın altındaki döşemelerde zımbalama donatısı kullanılamaz
1712133411707.png


Sahanlık döşemesini aşağıdaki örnekteki gibi kirişli hale getirerek zımbalama kontrolü hatasını düzeltebilirsiniz.
Üst katlarda da bu iki perdeyi X yönünde kirişler ile bağlamanız uygun olur.
1712134544270.png
 