Perde ve Kiriş Kesme güvenliği hatası

baustatik

Yeni Üye
Perde ve kiriş kesme güvenliğini projede ne yaptıysam gideremedim. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
 
Merhaba
Bütün katlarda K63 ve K98 kirişlerini perdeye dönüştürüp grup perdeye ekleyiniz,
Bu durumda Grup perde genişliklerini 25 cm yapabilirsiniz.
 
Perde ve kiriş kesme güvenliğini projede ne yaptıysam gideremedim. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Merhaba,
Projenizde P01-P02-P04 asansör perdeleri kısa başlık perdesi olarak işaretlenmiş. Perdeler 1/6 boyut oranını sağlıyor. 1/6 boyut oranını sağlamayan ve perde grubuna bağlanan perdeleri "kısa başlık perdesi" yapmanız uygun olur.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Radye sonlu eleman genişlikleri 1200 cm. gibi çok büyük bir değer girilmiş. Hesap hassasiyeti açısından nihai analizde perde döşeme ve radye özelliklerinden sonlu eleman genişliklerinin küçültülerek analiz yapılmasını öneririz. (örneğin 25 cm)
Yukarıdaki düzenlemeleri yaparak analiz sonuçlarını tekrar değerlendirmeniz uygun olur.
Perde ve kiriş kesme güvenliği sorunları ve olası çözümleri hakkında aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
İyi çalışmalar
 
Geri
Üst