Merhabalar 4 katlı bir okul projesinde perde gruplarında ve diğer perdelerde hataları gideremiyorum. yardımcı olabilirseniz çok sevirim... kolay gelsin
 

Ekli dosyalar

  • 2 okul.cde
    19.2 MB · Görüntüleme: 17
merhaba, donatı çaplarını arttırısanız bir çoğu gidiyor ancak okullarda kaplama yükünüz bence düşük alınmış hareketli yüküde 500 kg alırdım ben olsam h.k.y katsayısının da 0.6 alınması uygun iç duvarları işlerdim 13.5 tuğla örüleceğinden emin misiniz ? ayrıca mevcut çözümde grup perdelerde donatılar çok sıkışık vb durumlar var genel olarak değerlendirilmeli.
 