V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Perdeden gelen kesme kuvvetinin okunması

Merhabalar, yapımda subasman perdelerine yaslama perde olarak 30 cm lik güçlendirme perdesi koydum. Fakat mevcut durumda taşıyan temellerim, güçlendirme perdesini ekledikten sonra kesmeden gittiler. Sadece kesme dayanımı hesabı yapıp küçük bir temel eklemek istiyorum. Bodrum katımdaki P17 ve P18 güçlendirme perdelerimin taban kesmelerini kombinasyonlu bir şekilde nereden okuyabilirim? Bu kombinasyonlu kesme ile temelimde tasarım yapacağım. Teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

  • aa.cde
    aa.cde
    2 MB · Görüntüleme: 4
mevcut perdeleri yaslamama perde ile güçlendirme olanağı program içerisinde yoktur. Bu sebeple bu tip bir güçlendirme modellemesi önermiyoruz.

1689689812008.png

bodrum katımdaki p17 ve p18 güçlendirme perdelerimin taban kesmelerini kombinasyonlu bir şekilde nereden okuyabilirim? bu kombinasyonlu kesme ile temelimde tasarım yapacağım. teşekkürler.

Nonlineer performans analizlerinde kombinasyonlar ile değerlendirme yapılmaz. Her bir itme durumu için ayrı ayrı değerlendirme yapılır. Temel tasarımı için de performans analizi sonuçları kullanılmamaktadır çünkü TBDY bölüm 15 'te temeller için bir performans değerlendirilmesi tarif edilmemiştir. Eğer bir tasarım yapılacak ise bu DGT yaklaşımı ile yapılarak donatı belirlenebilir.

Saygılarımla...
 
Geri
Üst