01/10/2026’dan sonra fiyatlar güncellenecektir.
V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Perdelerdeki Etriye Gösterimlerinde Uyumsuzluk Var

Projenizde perdenin başlık bölgesi kolon ile oluşturulmaya çalışılmış. Bu şekilde bir modelleme yapmayınız.
S10 ve S06 kolonlarını silin ve perde olarak tanımlayınız.
Perde başlık bölgesi "kısa başlık" perdesi olarak modelleme yapılmalıdır. Yardım sayfasını inceleyin.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1789636424183.png1789636527370.png

L perdeler tüm katlarda aynı isimde perde grubu olarak tanımlanmalıdır.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Perde çizimleri ve rapor arasında bir fark göremedim.
1789636969022.png
 
Donatılar aynı olduğu için 10 versiyonda tipleştirme yapılmıştır.
11 versiyonda bu durum düzeltilmiştir. Poligon kolon ile dörtgen kolon için tipleştirme yapılmamaktadır.
Kolon detayını ayrı almak isterseniz aşağıdaki opsiyonu kapatın.
1789654819055.png
 
yasin hocam yapı denetim bana p403 1/6 dan fazla bükülme var yazmış ne yapmam gerekiyor o kolonları perde başlığı yaptığım zaman 3 cm arayla donatı atıyor
 
İlk mesajımda yazdığım düzeltmeler yapılmamış. Perde başlıkları kolon olarak tasarlanamaz.

Zemin katta eksik tanımlamanız var.
1790081206813.png


p403 1/6 dan fazla bükülme var yazmış ne yapmam gerekiyor
Başlık bölgesi daraldığı için bu yorum yapılmış olabilir.
Başlık bölgesi boyutlarını eşitlenebilir.
Alt katlarda kolon tanımladığınız için başlık bölgesi çizimi hatalı oluşuyor.

1790082029919.png
 
Geri
Üst