Perdelere Toprak Yükü Tanımlama

HakanŞahin

Administrator
Program:
ideCAD Statik
Sürüm:
7.x, 8.x
Konu:
ideCAD Statik programında toprak seviyesi altında kalan panellere eleman bazında yatay toprak yükü tanımlanması

I- Yükleme Durumu Tanımlama
2- Toprak yükü Kombinasyonları Tanımlama
3- Panellere Yatay Yük Tanımlama

1- Yükleme Durumu Tanımlama

Statik modelinizi oluşturduktan sonra toprak yükü durumunu programa belirtmelisiniz. Bunun için önce bir kere analiz yapın. Program sizin için düşey ve deprem yüklemelerine ait yükleme durumları ve kombinasyonları tanımlayacaktır. Ardından toprak yükü için yükleme durumunu tanımlayın.

-> Yapı Ağacı altında veri sekmesinde yer alan Statik Analiz klasörünü açın.
-> Bu klasörün altında yer alan Doğrusal Statik analiz klasörünü de üzerine çift tıklayarak açın.
-> Karşınıza Yükleme Durumları isminde bir klasör gelecek. Daha önceden analiz yaptığımız için, bu klasörün altında G, Q, EX, EX1, EX2, EY, EY ve EY2 yükleme durumlarını göreceksiniz.
-> Yükleme Durumları klasörün üzerinde farenin sağ tuşu ile tıklayın ve açılan menüden Yeni Yükleme satırını işaretleyin.
-> Karşınıza Doğrusal Statik Analiz Yükleme Durumu diyaloğu gelecektir.
-> Bu diyalogda yükleme adına H, açıklama kısmına Toprak Yükü yazın.
-> Tamam butonuna bastığınızda H isimli toprak yükü için yeni bir Yük Durumu oluşturmuş olacaksınız.



2- Toprak yükü Kombinasyonları Tanımlama

TS 500'de belirtilen yeni yük kombinasyonlarını programda tanımla işlemi için;

-> Yapı Ağacı altında yer alan Kombinasyonlar klasörü üzerine gelerek farenin sağ tuşuna basın.
-> Açılan menüden Yeni Kombinasyon Ekle satırını tıklayın.
-> Karşınıza Kombinasyon Ayarları diyaloğu gelecek.
-> Bu diyalogda Yeni Satır Ekle diyerek üç adet satır ekleyin.
-> Satırların yükleme kutucuklarına sırayla tıklayarak açılan listeden yük durumlarını sırayla G, Q ve H olarak seçin.
-> Satırların faktör kutucuklarına farenin sol tuşu ile çift tıklayarak sırasıyla 1.4, 1.6 ve 1.6 değerlerini klavye yardımı ile girin.
-> Diyaloğun altında yer alan Betonarme dizaynda kullan kutucuğunu işaretleyerek bu kombinasyondan oluşacak kesit tesirlerinin donatı hesaplarında dikkate alınmasını sağlayın. Tamam butonuna bastığınızda 1.4G+1.6Q+1.6H yük kombinasyonunu tanımlamış olacaksınız.

Yukarıdaki adımları aynı şekilde takip ederek 0.9G+1.6H kombinasyonunu da tanımlayın.



3- Panellere Yatay Yük Tanımlama
-> Yatay yük eklemek istediğiniz paneli plan penceresinde seçin.
-> Seçtiğiniz panelin üzerinde farenin sağ tuşuna basın.
-> Açılan menüde Yük Ekle satırı altında yer alan Panel Yatay yükü satırına tıklayın.
-> Karşınıza Panel yatay yükü diyaloğu gelecek.
-> Açılan diyalogdan yük tipini belirleyin.
-> Değer kutucuğuna/kutucuklarına uygun değerleri yazın.
-> Açıklama kısmına Toprak yükü yazın.
-> Yükleme durumu olarak önceden tanımladığımız H satırını seçin.
-> Tamam butonuna basın. Benzer şekilde varsa diğer panellere de yük tanımlayın.



Konu ayrıca pdf dokümanı olarak mesaja eklenmiştir.
 

Ekli dosyalar

  • Toprak etkisi hesabı.pdf
    311.9 KB · Görüntüleme: 4,250
  • Ekran Alıntısı.PNG
    Ekran Alıntısı.PNG
    92.7 KB · Görüntüleme: 25,856
  • Ekran Alıntısı1.PNG
    Ekran Alıntısı1.PNG
    79.8 KB · Görüntüleme: 25,855
  • Ekran Alıntısı2.PNG
    Ekran Alıntısı2.PNG
    57.7 KB · Görüntüleme: 25,852

seductive

Yeni Üye
hocam merhabalar.. öncelikle perde yanal yükü tanımlarken değer 1 ve değer 2 de 10 t/m2 ve 2t/m2 değerlerini neye göre etki ettirdiniz? perdenin gerisinde bulunan toprak bloğunun yatay olarak yoğunluğunu hesaplayarakmı? 2.sorum ise 0 ve 75 cm değerleri perdenin yük etki ettirmek istediğiniz kısmı mıdır?
 

Levent Özpak

Administrator
seductive":2owqnv2u' Alıntı:
hocam merhabalar.. öncelikle perde yanal yükü tanımlarken değer 1 ve değer 2 de 10 t/m2 ve 2t/m2 değerlerini neye göre etki ettirdiniz? perdenin gerisinde bulunan toprak bloğunun yatay olarak yoğunluğunu hesaplayarakmı? 2.sorum ise 0 ve 75 cm değerleri perdenin yük etki ettirmek istediğiniz kısmı mıdır?
Merhaba,
Perdelere etkiyen yatay yükler için TBDY 2018 madde16.11 Tablo16.6' yı inceleyebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

İyi çalışmalar
 

seductive

Yeni Üye
Levent Özpak":254cn3i5' Alıntı:
seductive":254cn3i5' Alıntı:
hocam merhabalar.. öncelikle perde yanal yükü tanımlarken değer 1 ve değer 2 de 10 t/m2 ve 2t/m2 değerlerini neye göre etki ettirdiniz? perdenin gerisinde bulunan toprak bloğunun yatay olarak yoğunluğunu hesaplayarakmı? 2.sorum ise 0 ve 75 cm değerleri perdenin yük etki ettirmek istediğiniz kısmı mıdır?
Merhaba,
Perdelere etkiyen yatay yükler için TBDY 2018 madde16.11 Tablo16.6' yı inceleyebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

İyi çalışmalar

ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM..!
 
Üst