Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Merhabalar, toprak perdelerine bodrum katta toprak üst kotu 0 olarak girdiğim toprak yüklerinde sorun yok fakat zemin katta toprak yükünü 4.3 yüksekliğinde girdiğimde hata veriyor. Sebebi nedir? Teşekkürler.
Kat genel ayarlarında tanımladığınız kotlar kontrol edilebilir veya Projenizden kesit alın. Perde üst kotu, global kot bu değerdir.
Bu perde de tüm katlarda aynı değer girilmelidir.
Sadece bir perdeniz 0 kotunda. Bu perde için toprak üst kotunu 0 yapın. Diğerleri için 4.30m olmalı
Analizden sonra toprak yükleri uygulanan perdeleri ve kotlarını kontrol edin.