Projede veri girişine yönelik tespit ve öneriler genel olarak aşağıdaki gibidir;
-Asansör perdelerini grup perde olarak tanımlayınız. S06 kolonunu perde olarak tanımlayıp, kısa başlık perdesi olarak seçiniz ve perde grubuna dahil ediniz.
-1. bodrum katta TBDY2018 madde 3.3.1.1.a) ve b) koşulları sağlanıyor. Katın rijit kabul edilmesi uygun olur ve İki yükleme durumlu hesap yöntemine göre çözüm seçeneğine göre analiz yapılması öneririz.
-K121 kirişinin kotu D02 döşemesi ile uyumlu değil.
-K03 kirişi S02 kolonuna bağlanmıyor.
-Sürekli temel düğüm noktaları kolon üzerine gelecek şekilde veri girişi yapınız.
-Merdiven başlangıç ve bitiş kolları hiçbir yere bağlanmıyor.
-Kaset döşeme hesap kirişleri tanımlayınız.
-Bazı bodrum çevre perdelerinin(kuranglez) altına bağ kirişi tanımlanmış. Temel bağ kirişleri konstrüktif elemanlardır ve üst yapı etkileşimli çözüm yapılmaz. Yapıda üst yapı etkileşimli çözüm yapıldığı ve analiz modelinin hatalı oluşmaması için bu perdelerin altına da sürekli temel tanımlayınız.
P07 perdesi S04 kolonuna bağlanmıyor.
Projenizde gerekli düzenlemeleri yapıp analiz sonuçlarını tekrar değerlendirmeniz önerilir.
Kesit yetersizlikleri hakkında bilgi bankasınında yardım alabilirsiniz.