Merhaba tabloda görünen Sınırlı hasar her kat için 0 iken maksimum yüzdesi neden 33.3 olarak analiz edilmektedir ?
Yapıda makine dairesi de bulunmakta hesaplarda o kattaki kirişlerde analize dahil edilmiş, fakat sonuç kısımlarında o kata ait sonuç bulunmamakta.

1748003738542.png
 
Buradaki durumun sebebi perdelerde hatalı malzeme modeli seçiminden kaynaklanıyor. Projenizde doğrusal malzeme modelinin kullanılmasını gerektirecek bir perde bulunmuyor. Bu sebeple "perdelerde doğrusal malzeme modelini kullan" seçeneğini işaretsiz hale getiriniz.

1748018794465.png

Buna ek olarak, asansör katındaki perdelerde de "su basman / tüm katlarda devam etmeyen perde" seçeneğinin işaretsiz hale getirilmesi gerekmektedir. Bu iki tanımlama yapıldığında sorununuz çözülecektir.

1748018891145.png

Saygılarımla...
 
Buradaki durumun sebebi perdelerde hatalı malzeme modeli seçiminden kaynaklanıyor. Projenizde doğrusal malzeme modelinin kullanılmasını gerektirecek bir perde bulunmuyor. Bu sebeple "perdelerde doğrusal malzeme modelini kullan" seçeneğini işaretsiz hale getiriniz.

Ekli dosyayı görüntüle 51687

Buna ek olarak, asansör katındaki perdelerde de "su basman / tüm katlarda devam etmeyen perde" seçeneğinin işaretsiz hale getirilmesi gerekmektedir. Bu iki tanımlama yapıldığında sorununuz çözülecektir.

Ekli dosyayı görüntüle 51688

Saygılarımla...
Yardımınız için teşekkür ederim
 