PERFORMANS ANALİZİ İÇİN MEVCUT BİNAYI ÇİZİP; BİNANIN YERİNDEKİ DONATISINI İŞLEDİĞİMDE TAMAM DEDİKTEN SONRA HALA İDENİN VERMİŞ OLDUĞU DONATIYI VERMEKTE. KİTLEME YAPAMAMAKTAYIM. NASIL ÇÖZEBİLİRİM. YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.PNG
    Ekran Alıntısı.PNG
    57.6 KB · Görüntüleme: 862
Merhabalar,

Mevcut donatıyı girdikten sonra D.S kutucuğunu aktif ederek Tamam butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Aksi bir durum varsa projenizi ekleyin lütfen.
 
ds kutucuğunu işaretleyip tamam butonuna basmama rağmen kitleme yapmamaktadır.Proje ektedir.
 

Ekli dosyalar

  • ERCAN AYHAN.rar
    3.5 MB · Görüntüleme: 94
Merhaba,
Eklediğiniz projede 1. kat kolonları haricinde tüm kolonlarda donatılar sabitlenmiş görünüyor. Analiz tekrar edildiğinde de bu kolonların donatıları program tarafından otomatik değiştirilmiyor. Donatısı sabitlenmeyen döşemeler ve kirişler mevcut. Bunları da sabitlemek isteseniz DS kutucuklarını işaretleyip 'Tamam' butonuna basarak diyalogdan çıkabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • Diyalog kıyas.png
    Diyalog kıyas.png
    85.5 KB · Görüntüleme: 812
  • 1. kat kolon betonarme.png
    1. kat kolon betonarme.png
    49.1 KB · Görüntüleme: 798
Merhaba
ekteki gibi donatı koyarsanız, doğru bir donatı koyuş şekli değil.

Ünver ÖZCAN
 