Performans analizi projem

gencideci

Etkin Üye
performans analizi projelerinde sürekli sorun yaşıyorum

son projem de yerinde ölçümleri yapıldı. idecad 10.14 te çözüldü. ufak hatalar var.

idecad dosya linki:
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba
Önerilerim,
--Hesap yaptırdığımda kontrollü hesap şartını sağlıyor, (EK: KONTROLLÜ HASAR)
--Bu durumla birlikte EKO hesabını da sağlaması lazım, (EK: EKO) alt sağlamıyor,
--EKO hesabının sağlamamasının sebebi, Geometri kontrolünde verilen hata mesajındaki kısa obje hatasından meydana geliyor, düzeltmek için kısa objeyi işaretleyip çıkın delete ile silin, (bütün katlarda aynısını yapın.)
--Analiz yaptırın, kurtarıyor.(EK: EKO) üst sağlıyor,
--Geometri kontrolünde verilen hataları da düzeltin,
AMA
--Kolon kenarına güçlendirme için kolon ilave etmişsiniz, uygulamada; eksi kolon ile yeni kolonu rijit bir şekilde bağlamanız mümkün değil, ekte verdiğim gibi kolonun etrafını sardırın,(EK: KOLON)
--Güçlendirme Perdelerini yukarı katlarda devam etmemişsiniz bu durumda aşırı rijitlik değişimi olduğu için istenmeyen bir durumdur,


Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

  • KONTROLLÜ HASAR.png
    KONTROLLÜ HASAR.png
    30.8 KB · Görüntüleme: 411
  • EKO.png
    EKO.png
    27.2 KB · Görüntüleme: 411
  • KOLON.png
    KOLON.png
    32 KB · Görüntüleme: 412