Performans analizi sınırlı hasar çıkmıyor

hatice bayram

Etkin Üye
merhaba ;
ilk defa performans analizi yapacağım biraz araştırma yaptım yapının statik tasarımını ben yapmıştım şantiyede farklı donatılar kullanılmış ve tespit edilmiş mevcut donatıları revize edip kilitledim ve doğrusal performans analizi yaptım.projemde gevrek elemanlar ve sınırlı hasar performans değerlendirmesi kısmında hata çıktı. acaba
veri girişlerinden kaynaklı bir hatam var mı bunu sormak istiyorum yoksa eğer tüm gevrek elemanları manto yöntemi ile güçlendirmem mi gerekecek ya da nasıl bir yol izlemeliyim yardımcı olursanız çok memnun olurum herkese iyi çalışmalar...
 

Ekli dosyalar

  • PERFORMANS ANALİZİ DOSYA.cde
    10.6 MB · Görüntüleme: 31
projemde gevrek elemanlar ve sınırlı hasar performans değerlendirmesi kısmında hata çıktı.
Aşağıdaki kırmızı çarpılardan bahsediyorsanız bunlar hata değil yapının performans değerlendirmesi için kontrol edilen kriterlerdir. Bu kriterlere göre yapının hangi performans düzeyinde olduğu kontrol edilir. Sizin projenizde de bina kontrollü hasar performans düzeyinde çıkmış. DGT yaklaşımı ile yapılan analizlerde (normal analiz) r,ı,d katsayılarını kullanabilmemizdeki temel prensip yapının kontrollü hasar performans düzeyinde olduğu kabulüdür. Bu sebeple burada herhangi bir hata veya yetersizlik bulunmamaktadır.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


1658216485459.png

gevrek elemanlar ile alakalı şunu söyleyebilirim. doğrusal performans analizi yaklaşık bir şgdt yaklaşımı olduğundan çoğu durumda yapının büyüklüğünden bağımsız cezalandırıcı sonuçlar çıkabiliyor. Özellikle bodrum kat perde ve kolonlarda r=1 olarak analiz yapıldığından büyük kesme kuvvetleri çıkabiliyor. ilk olarak bodrum perdeleri ve kolonlardaki enine donatıların mevcut yapıdaki gibi modellenmesi gerekmektedir. ikinci olarak yalnızca bodrum katlar için aşağıdaki yöntemi uygulayabilirsiniz.

Bu eleman bodrum perdesine bağlı elemanlar olduklarından bodrum perdeleri ile beraber çalışmaktadır. Bu sebeple bir bodrum perdesine bağlanan iki kolon için aşağıda verdiğim maddeleri uygulayabilirsiniz.
  • perde özelliklerine tıklayın ve “genel ayarlar” sekmesinden grup adını GP1 gibi bir isim verin.
  • Perdenin bağlı olduğu kolonlara tıklayın ve bu elemanların da grup adını GP1 yapın.
  • Daha sonra başka bir bodrum perdesi ve ona bağlı olan kolonlara da başka bir grup ismi (GP2 GP3 gibi) verin.
  • Aynı gruptaki elemanlar birbirlerine bağlı olmak zorundadır.
  • Yalnızca bir bodrum perdesi için bir adet grup adını verin.
  • Eğer iki perdeye bağlı bir kolon var ise burada istediğiniz perde ile aynı grup ismi verebilirsiniz.
  • üst katlara devam eden perdeler için verdiğiniz grup adları aynı kalsın.

Bunların dışında doğrusal performans analizi uygulamayıp itme analizi de uygulayabilirsiniz.

detaylı bilgiler için ideCAD bilgi bankası bağlantıları gönderiyorum. Bu başlıkları ve alt başlıklarını inceleyebilirsiniz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Saygılarımla...
 
merhaba vermiş olduğunuz bilgi için ve yardımlarınız için çok teşekkür ediyorum dediğiniz maddeleri uyguladım raporda perde süneklik kontrolü sayfasında gevrek eleman olarak gözüken bodrum perdelerim var bu hata proje hataları sekmesinden kontrol ettiğimde hata olarak gözükmüyor ancak gevrek olarak çıkıyor burda izlemem gereken yol nedir? bir de doğrusal hesap yöntemi uygulama sınırları kontrolü sayfasında kombinasyonların karşısında düşey eleman <kirişler kontrolü hatasını nasıl yorumlamalıyım?
 

Ekli dosyalar

  • ekran görüntüsü.png
    ekran görüntüsü.png
    153.5 KB · Görüntüleme: 62
bir de doğrusal hesap yöntemi uygulama sınırları kontrolü sayfasında kombinasyonların karşısında düşey eleman <kirişler kontrolü hatasını nasıl yorumlamalıyım?

Bu bölüm TBDY 15.5.3.1 'de belirtilen doğrusal performans analizi uygulama sınırlarıdır. Eğer bu sınırlara uyulmuyor ise doğrusal olmayan yöntemlere başvurulması gerektiği söylenmektedir. Burada itme analizi uygulayabilirsiniz. Ancak doğrusal performans analizi uygulama sınırlarından 15.5.3.1(c) oldukça cezalandırıcı bir maddedir. Bu sebeple bazı müdahaleler yapılabilir. Doğrusal performans analizi ayarlarından "kirişlerde tablayı dikkate al" seçeneğini iptal edebilirsiniz.

1658234680289.png
Bunun dışında itme analizi uygulayabilirsiniz. ancak itme analizinin de kendi içinde şartları bulunmaktadır. Bu şartların da sağlanması gerekmektedir. Yukarıdaki cevabımda gönderdiğim videoda bu konulardan detaylıca bahsetmiştim.

1658236206580.png

saygılarımla...
 
Bu bölüm TBDY 15.5.3.1 'de belirtilen doğrusal performans analizi uygulama sınırlarıdır. Eğer bu sınırlara uyulmuyor ise doğrusal olmayan yöntemlere başvurulması gerektiği söylenmektedir. Burada itme analizi uygulayabilirsiniz. Ancak doğrusal performans analizi uygulama sınırlarından 15.5.3.1(c) oldukça cezalandırıcı bir maddedir. Bu sebeple bazı müdahaleler yapılabilir. Doğrusal performans analizi ayarlarından "kirişlerde tablayı dikkate al" seçeneğini iptal edebilirsiniz.

Ekli dosyayı görüntüle 26116
Bunun dışında itme analizi uygulayabilirsiniz. ancak itme analizinin de kendi içinde şartları bulunmaktadır. Bu şartların da sağlanması gerekmektedir. Yukarıdaki cevabımda gönderdiğim videoda bu konulardan detaylıca bahsetmiştim.

Ekli dosyayı görüntüle 26117

saygılarımla...
oğuzcan hocam merhaba, itme analizi gevrek eleman sonucunu 3d ekranında mı kontrol edeceğiz yoksa sadece rapordaki tikler yeterli midir
1680086110456.png1680086137903.png
 
oğuzcan hocam merhaba, itme analizi gevrek eleman sonucunu 3d ekranında mı kontrol edeceğiz yoksa sadece rapordaki tikler yeterli midir

itme analizi için gevrek eleman sonuçları gönderdiğiniz resimdeki gibi 3 boyutlu ekrandan kontrol edilmemektedir. 3 boyutlu ekranda gösterilen süneklik kontrolü doğrusal performans analizi için bulunan sonuçları göstermektedir.

Saygılarımla...
 
ÖNCELİKLE TEŞEKKÜR EDERİM İLGİNİZ İÇİN, AYNI PROJEMİ KONTROL ETTİĞİMDE DOĞRUSAL PERFORMANS ANALİZİ 3D GEVREK ELEMAN ARAYÜZÜNDE GEVREK KOLON VE KİRİŞLER GÖRÜNMEKTE ( YUKARIDA RESİMDE GÖSTERİLMİŞTİR.)....GEVREK ÇIKAN KOLONLARI RAPORLARDA KONTROL ETTİĞİMDE ÖZETTEDE GEVREKLİK YAZIYOR AMA DETAYLARA İYİCE BAKTIĞIMDA BU GEVREKLİK SÖZ KONUSU DEĞİL.(SÜNEK GÖRÜNMEKTE) PROGRAMSAL BİR HATA MI YOKSA YANLIŞ MI DEĞERLENDİRİYORUM.
1680212139331.png1680212215177.png
 

Ekli dosyalar

  • 1680212325761.png
    1680212325761.png
    53.7 KB · Görüntüleme: 37
ayrıca tek modlu itme analizi sonucum olumlu çıkmakta (kontrollü hasar sağlanıyor- gevreklik yok - ve analiz şartları sağlanıyor) ...sormak istediğim 3b arayüzde yük kombinasyon seçeneklerinde bazı kolonlarım göçme bölgesinde görünmekte... nasıl değerlendirmem gerekiyor bunu...rapor sonucum olumlu deyip güçlendirme yapmamalı mıyım yoksa bu çıkan kolonarı güçlendirmeli miyim ...şimdiden teşekkürler
 

Ekli dosyalar

  • 1680219430731.png
    1680219430731.png
    282.7 KB · Görüntüleme: 18