performans analizi ve güçlendirme

ERKANŞIKTAR

Yeni Üye
mevcut bir dershane binası performans analizi yapılası istendi.performans analizi sonuçlarında bina önem kat sayısı 1.4 istenirken sürekli 1.0 cıkmaktadır.nedenini sorabilirmiyim.
 
Yönetmelik madde 7.4.2 de "Deprem Etkisinin tanımında 2.4 te verilen elastik(Azaltılmamış) ivme spektrumu kullanılacak, ancak farklı aşılma olasılıkları için bu spektrum üzerinde 7.8 e göre yapılan değişiklikler gözönüne alınacaktır .Deprem hesabında 2.4.2 de tanımlanan Binam Önem katsayısı uygulanmayacaktır(I=1)" denmektedir.
Yönetmelik 7.8.1 de bu aşılma olasılıkları tanımlanmıştır.
Madde 7.8.1 b 50 yılda aşılma olasılığı %2 olan Deprem İvme spektrumunun ordinatları ise 2.4 te tanımlanan spektrum ordinatlarının yaklaşık 1.5 katı olarak kabul edilmiştir.

Buna göre Performans analizi yaparken Hedeflenen Performans Düzeyi İçin Deprem Aşılma Olasılığı Seçeneklerinde 50 Yılda aşılma olasılığı %2 (Şiddetli Deprem) seçilirse Perfomans analizi Raporunda 7.8.1 için İvme Spektrum Ordinat Çarpanı 1.5 görünecek.
 
Geri
Üst