Adem Doğan
Yeni Üye
İyi Günler...
Yurt binasında deprem performans analizi istendi.
Gerekli labaratuvar ve röleve çalışmaları yapıldı datalar oluşturuldu.
Teknik şartnamede deprem düzeyi belirtilmemiş. Bina önem katsayımız 1.5.
2 katlı bir bina bodrum perdeleri mevcut binanın normal katlarında perdelerde mevcut.
kendimce dd2 düzeyinde doğrusal performans analizi yaptım ve eko şartları sağlamadı ayrıca bodrum perdelerinin içinde kalan kolonlarda gevrek olarak tespit edildi. Bu sepeten ötürü nonlineer analize yönlendim. Nonlineer analizdede kütle katılımı %70 den düşük ve eksantirisitesiz hesaplanan burulma düsensizliğide 1.4'un altında cıktı yani bu şartlarıda sağlamadı. ancak her iki analiz durumunda da kontrollü hasar sonucuna ulaştım.
ayrıca doğrusal performans analizinde kolon kiriş bileşim bölgesi kesme hatasını aldım. kolon kiriş bileşim bölgesi hatasını performans analizinde dikkate almalımıyız? bilemedim.
tam olarak sormak istediğim.
yurt binalarında dd düzeyini ne seçmeliyim? yada birden fazlamı seçmem gerekiyor.
bodrum perdelerinini içindeki kolonların gevrek olması diğerlerinin olmaması normal bir durum mu yoksa proje hatasımı?
kolon kiriş bileşim bölgesi hatasını performans analizinde dikkate almalımıyız?
iki analiz modelindede istenen şartların sağlanamaması durumunda ( eko, kutle katılım, burulma vs.) 3. bi model varmı ? yada iki model şartları saglanamadıgı için güçlendirme mi demeliyiz?
Projem ektedir. Yardımcı olabilecek üstad varsa sevinirim. kolay gelsin.
Yurt binasında deprem performans analizi istendi.
Gerekli labaratuvar ve röleve çalışmaları yapıldı datalar oluşturuldu.
Teknik şartnamede deprem düzeyi belirtilmemiş. Bina önem katsayımız 1.5.
2 katlı bir bina bodrum perdeleri mevcut binanın normal katlarında perdelerde mevcut.
kendimce dd2 düzeyinde doğrusal performans analizi yaptım ve eko şartları sağlamadı ayrıca bodrum perdelerinin içinde kalan kolonlarda gevrek olarak tespit edildi. Bu sepeten ötürü nonlineer analize yönlendim. Nonlineer analizdede kütle katılımı %70 den düşük ve eksantirisitesiz hesaplanan burulma düsensizliğide 1.4'un altında cıktı yani bu şartlarıda sağlamadı. ancak her iki analiz durumunda da kontrollü hasar sonucuna ulaştım.
ayrıca doğrusal performans analizinde kolon kiriş bileşim bölgesi kesme hatasını aldım. kolon kiriş bileşim bölgesi hatasını performans analizinde dikkate almalımıyız? bilemedim.
tam olarak sormak istediğim.
yurt binalarında dd düzeyini ne seçmeliyim? yada birden fazlamı seçmem gerekiyor.
bodrum perdelerinini içindeki kolonların gevrek olması diğerlerinin olmaması normal bir durum mu yoksa proje hatasımı?
kolon kiriş bileşim bölgesi hatasını performans analizinde dikkate almalımıyız?
iki analiz modelindede istenen şartların sağlanamaması durumunda ( eko, kutle katılım, burulma vs.) 3. bi model varmı ? yada iki model şartları saglanamadıgı için güçlendirme mi demeliyiz?
Projem ektedir. Yardımcı olabilecek üstad varsa sevinirim. kolay gelsin.