Yurt binasında deprem performans analizi istendi.
Gerekli labaratuvar ve röleve çalışmaları yapıldı datalar oluşturuldu.
Teknik şartnamede deprem düzeyi belirtilmemiş. Bina önem katsayımız 1.5.
2 katlı bir bina bodrum perdeleri mevcut binanın normal katlarında perdelerde mevcut.
kendimce dd2 düzeyinde doğrusal performans analizi yaptım ve eko şartları sağlamadı ayrıca bodrum perdelerinin içinde kalan kolonlarda gevrek olarak tespit edildi. Bu sepeten ötürü nonlineer analize yönlendim. Nonlineer analizdede kütle katılımı %70 den düşük ve eksantirisitesiz hesaplanan burulma düsensizliğide 1.4'un altında cıktı yani bu şartlarıda sağlamadı. ancak her iki analiz durumunda da kontrollü hasar sonucuna ulaştım.
ayrıca doğrusal performans analizinde kolon kiriş bileşim bölgesi kesme hatasını aldım. kolon kiriş bileşim bölgesi hatasını performans analizinde dikkate almalımıyız? bilemedim.
tam olarak sormak istediğim.
yurt binalarında dd düzeyini ne seçmeliyim? yada birden fazlamı seçmem gerekiyor.
bodrum perdelerinini içindeki kolonların gevrek olması diğerlerinin olmaması normal bir durum mu yoksa proje hatasımı?
kolon kiriş bileşim bölgesi hatasını performans analizinde dikkate almalımıyız?
iki analiz modelindede istenen şartların sağlanamaması durumunda ( eko, kutle katılım, burulma vs.) 3. bi model varmı ? yada iki model şartları saglanamadıgı için güçlendirme mi demeliyiz?
Projem ektedir. Yardımcı olabilecek üstad varsa sevinirim. kolay gelsin.
 

Ekli dosyalar

  • f blok.cde
    204.9 KB · Görüntüleme: 7
Modelleme önerisi:
--geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz,
--kiriş donatılarını girip sabitleyiniz,
--perde donatılarını girip sabitleyiniz,
--zemin kat duvar yüklerini kaldırınız,
--zemin kat döşeme yüklerini azaltınız,
--1. Bodrum kat döşeme yüklerini artırınız,
--1. Bodrum kat d05 döşemesi açıklığı fazla bu döşeme kalınlığını kontrol ediniz,
--perdeleri grup yapınız,
--1. Bodrum katı rijit olarak işaretleyiniz,
--üst yapı temel etkileşimi kaldırınız,
--tam rijit diyafram çözümünü işaretleyiniz,
--kolon demirleri Ø12 mi?
--ilginç bir durum 1. Bodrum kat demir s220 zemin kat b420c eski projede bunu nasıl becermişler? Bu bina kaçak mı yapılmış?

Yukarıdaki maddeleri düzenledikten sonra güçlendirme önerisi;
--performans hesabı yaptırınız, kurtarsa dahi tbdy2018 göre kolon/perde donatıları yetersiz olduğundan her kolon ve perdeyi güçlendirmeniz gerekir,
--kurtarmazsa nonlineer sabit tek modlu itme analizi yaptırınız, kurtarmazsa tek modluda bodrum katta, bodrum kat elemanlarına tanımlanan malzemelerin kütlelerini sıfır yapılıp kütle katılım koşulları düzenlenebilir.
--kurtarmazsa nonlineer çok modlu itme analizi yaptırınız, (arsa)

Not:
--nonlineer analizin sağlıklı olabilmesi için yapının süneklik kurallarına uygun imal edilmiş olması gerekir. Mutlaka kolon kiriş bölgesindeki etriyeler yapılmış olmalıdır. Yapınız sünek değilse ve eko sağlamıyorsa göçmüş kabul edilmeli, genel olarak s220 çeliği ile yapılan sistemler eskidir şekil değiştirmeye göre hesabı uygun olmaz.
1711281634908.png
Dts=3a ve Bys=8 ise dd2 göre hesap yaptırmak yeterlidir.

Sonuç önerisi
Kolon/kiriş/döşeme donatıları s220, ebatları yetersiz, kiriş ve perde donatıları belli değil,
Beton değerleriniz çok düşük, yıkım kararı verseniz daha uygun olur görüşündeyim.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
ni inceleyiniz
mevcut binaların değerlendirilmesi, tbdy bölüm 15 kapsamında doğrusal performans analizi ve doğrusal olmayan performans analizi ile yapılır.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

yapıların bina performansı doğrusal elastik yöntem veya doğrusal olmayan yöntemler ile belirlenir. bu başlık altında doğrusal performans analizi iş...
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

doğrusal performans analizi, mevcut binaların deprem performansının değerlendirilmesinde şgdt yaklaşımı uygulanan doğrusal olmayan davranışın doğru...
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

15.6. doğrusal olmayan hesap yöntemleri ile deprem hesabı 15.6.1. tanım mevcut veya güçlendirilmiş binaların deprem etkisi altında yapısal performa...
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

tbdy bölüm 5.1. şekildeğiştirmeye göre değerlendirme ve tasarım yaklaşımı 5.1.1. tanım deprem etkisi altında bina taşıyıcı sistemlerinin tasarımı i...
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

deprem yer hareketi düzeyi, bina yüksekliği ve bina kullanım sınıfı kullanıcı tarafından girilir. deprem yer hareketi düzeyi ve bina yükseklik sını...
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

idecad statik ıds v10 ile tbdy 2018 bölüm 15.5 ‘e göre mevcut betonarme binaların doğrusal hesap yöntemleri ile deprem hesabının ve deprem performa...
 
Merhaba. Tbdy2018'e göre BKS=1 (I=1.5) ise BKS=3 (I=1.0) alıp DD1'e göre "KH" ve DD3'e göre "SH" sağlatmanız gerekir. Yalnız bu tarz çalışmalar yaptım. Bu durumdaki binalarda DD3 "SH" sağlatmak çok zor. Performans analizlerinde yönetmelik gereği mutlaka I=1.00 olmalıdır. Bilginiz olsun.
 
Modelleme önerisi:
--geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz,
--kiriş donatılarını girip sabitleyiniz,
--perde donatılarını girip sabitleyiniz,
--zemin kat duvar yüklerini kaldırınız,
--zemin kat döşeme yüklerini azaltınız,
--1. Bodrum kat döşeme yüklerini artırınız,
--1. Bodrum kat d05 döşemesi açıklığı fazla bu döşeme kalınlığını kontrol ediniz,
--perdeleri grup yapınız,
--1. Bodrum katı rijit olarak işaretleyiniz,
--üst yapı temel etkileşimi kaldırınız,
--tam rijit diyafram çözümünü işaretleyiniz,
--kolon demirleri Ø12 mi?
--ilginç bir durum 1. Bodrum kat demir s220 zemin kat b420c eski projede bunu nasıl becermişler? Bu bina kaçak mı yapılmış?

Yukarıdaki maddeleri düzenledikten sonra güçlendirme önerisi;
--performans hesabı yaptırınız, kurtarsa dahi tbdy2018 göre kolon/perde donatıları yetersiz olduğundan her kolon ve perdeyi güçlendirmeniz gerekir,
--kurtarmazsa nonlineer sabit tek modlu itme analizi yaptırınız, kurtarmazsa tek modluda bodrum katta, bodrum kat elemanlarına tanımlanan malzemelerin kütlelerini sıfır yapılıp kütle katılım koşulları düzenlenebilir.
--kurtarmazsa nonlineer çok modlu itme analizi yaptırınız, (arsa)

Not:
--nonlineer analizin sağlıklı olabilmesi için yapının süneklik kurallarına uygun imal edilmiş olması gerekir. Mutlaka kolon kiriş bölgesindeki etriyeler yapılmış olmalıdır. Yapınız sünek değilse ve eko sağlamıyorsa göçmüş kabul edilmeli, genel olarak s220 çeliği ile yapılan sistemler eskidir şekil değiştirmeye göre hesabı uygun olmaz.
Ekli dosyayı görüntüle 41992
Dts=3a ve Bys=8 ise dd2 göre hesap yaptırmak yeterlidir.

Sonuç önerisi
Kolon/kiriş/döşeme donatıları s220, ebatları yetersiz, kiriş ve perde donatıları belli değil,
Beton değerleriniz çok düşük, yıkım kararı verseniz daha uygun olur görüşündeyim.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
ni inceleyiniz
mevcut binaların değerlendirilmesi, tbdy bölüm 15 kapsamında doğrusal performans analizi ve doğrusal olmayan performans analizi ile yapılır.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

yapıların bina performansı doğrusal elastik yöntem veya doğrusal olmayan yöntemler ile belirlenir. bu başlık altında doğrusal performans analizi iş...
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

doğrusal performans analizi, mevcut binaların deprem performansının değerlendirilmesinde şgdt yaklaşımı uygulanan doğrusal olmayan davranışın doğru...
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

15.6. doğrusal olmayan hesap yöntemleri ile deprem hesabı 15.6.1. tanım mevcut veya güçlendirilmiş binaların deprem etkisi altında yapısal performa...
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

tbdy bölüm 5.1. şekildeğiştirmeye göre değerlendirme ve tasarım yaklaşımı 5.1.1. tanım deprem etkisi altında bina taşıyıcı sistemlerinin tasarımı i...
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

deprem yer hareketi düzeyi, bina yüksekliği ve bina kullanım sınıfı kullanıcı tarafından girilir. deprem yer hareketi düzeyi ve bina yükseklik sını...
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

idecad statik ıds v10 ile tbdy 2018 bölüm 15.5 ‘e göre mevcut betonarme binaların doğrusal hesap yöntemleri ile deprem hesabının ve deprem performa...
üstadım değerli bilgileriniz ve tecrubeleriniz için sonsuz teşekkür ediyorum.
 
Merhaba. Tbdy2018'e göre BKS=1 (I=1.5) ise BKS=3 (I=1.0) alıp DD1'e göre "KH" ve DD3'e göre "SH" sağlatmanız gerekir. Yalnız bu tarz çalışmalar yaptım. Bu durumdaki binalarda DD3 "SH" sağlatmak çok zor. Performans analizlerinde yönetmelik gereği mutlaka I=1.00 olmalıdır. Bilginiz olsun.