Merhaba,
Programda doğrusal performans analizi yaparken tanımlı kiriş, kolon ve perde pursantajları tiklerini açıp, pursantajları 1000 de 1 (0.001) yapmamız gerektiğini söylüyor bir müellifimiz. Bu doğru bir analiz mi olur bu konuda bilgi talep ediyorum.
İyi çalışmalar.
 
Merhaba,
Programda doğrusal performans analizi yaparken tanımlı kiriş, kolon ve perde pursantajları tiklerini açıp, pursantajları 1000 de 1 (0.001) yapmamız gerektiğini söylüyor bir müellifimiz. Bu doğru bir analiz mi olur bu konuda bilgi talep ediyorum.
İyi çalışmalar.
Bilgi bankasındaki ilgili başlık size yardımcı olabilir.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
aslında sormak istediğim deprem yönetmeliğinde 0.001 pursantaj ile çözülecek gibi bir şey var mı? Eko değerleri hesaplanırken.
Merhaba,donatılar belirliyse donatı bilgilerini elemanlara tanımlamak doğru olacaktır.ancak belirsizlik söz konusuysa ilgili kısımlara elemanlar için yönetmelikte geçen minimum pursantajları tanımlamak doğru olacaktır. Kolon için 0.01 perde için 0.0025 kiriş için (0.8fctd/fyd) değerlerini tanımlayabilirsiniz.
 