Re: PETEK KİRİŞ
Merhaba;
1- Petek kirişlerinizde bastan ve sondan dolu en azından 1 er adet bölme olması gerekir ki montajı yapabilin ve birleşimler sağlıklı oluşsun. Aynı zamanda petek kirişler bu şekilde moment aktaran bağlandığında momentin işaret değiştirdiği bölgeye kadar dolu geçilmesi gerekecektir ki yeterli gelsinler.
2- Kirişlerinizin üzerinde ciddi duvar yükü görünüyordu, yapıda duvar olmayacağı için bu durumları kontrol edip düzenlemeniz gerekir.
Yan akslarda stabiliteyi ve yük akışını sağlayacak hiç kiriş yok, bu şekilde göreli ötelemeler yeterli gelemez. Bu durum düzeltildi.
*** Lütfen çelik yapılarda bu şekilde sağdan soldan eleman çalıştırmayınız. Her kesit değiştirme ihtimalinizde geometri bozuluyor. Hepsi tüm elemanlar orta noktadan çalışmalı. Modelinizde kolon ve petek kirişlerin kesitlerinin değişmesi gerekecek, ancak kolonlarınız ortadan çalışmadığı için geometri bozulacaktır, bunları düzenleyiniz.
Petek kirişlerde tasarım ekranlarına bakarsanız vierendel kontrolünden yetersiz geliyor bunun için moment diyagramının 0 olduğu bölgeye kadar bastan ve sondan dolu petek girmelisiniz.
linkindeki videoyu da inceleyiniz.